Ekran Buzzer

Gönderilme zamanı: 13 May 2022, 14:28
gönderen kuka92
Merhaba,

Ekran'ın buzzer sistemi mevcut mudur ? Yapmak istediğim uygulama, bir hata olduğunda ekran buzzerı veya sesli uyarı sistemi ile uyarıda bulunmak istiyorum. Schneider ekranlarda bulunuyor ama delta'da bulamadım. Hangi ayarlar ile yapanilirim ? Kullandığım model DOP-115WX

Re: Ekran Buzzer

Gönderilme zamanı: 13 May 2022, 17:18
gönderen Turhan
DOPSoft --> Seçenekler --> Yapılandırma --> Kontrol Bloğu sekmesinde Genel Kontrol Datası olarak tanımlayacağınız kontrol word adresin 2. bit adresini set yada reset ederek buzzer'ı kullanabilirsiniz.

.

Re: Ekran Buzzer

Gönderilme zamanı: 30 Eyl 2022, 12:27
gönderen firukk
Turhan yazdı: 13 May 2022, 17:18 DOPSoft --> Seçenekler --> Yapılandırma --> Kontrol Bloğu sekmesinde Genel Kontrol Datası olarak tanımlayacağınız kontrol word adresin 2. bit adresini set yada reset ederek buzzer'ı kullanabilirsiniz.

.
Bu bahsettiğiniz 2. bit adresi hmi üzerinden alarm ayarları sayfasından set reset yapabilir miyiz ? Alarm ayarları sayfasını inceledim ama bana mümkün değilmiş gibi geldi. Plc üzerinden mi set reset yaptırmamız gerekecek ?

Re: Ekran Buzzer

Gönderilme zamanı: 30 Eyl 2022, 13:28
gönderen Turhan
Doğrudan bir alarm bit adresi ile aktif pasif edilmez. Eğer kontrol adresiniz resimdeki gibi D0 data adresi tanımlanmş ise BSET, BRST, BOUT komutları ile datanın ilgili bit adresini aktif/pasif edebilirsiniz.