bir vinç uygulaması için C2000 plus sürücü kullandık motor 7.5 kw sürücü 7.5 kw
vince max yükü taktığımızda motor 17 amper çekiyor yani neredeyse % 95 oranında motora yükleniyoruz çalışmada sıkıntı yok gibi
1) bu sürücüye kaç ohm kaç wat fren direnci takmamız lazım (vinçte aşağı yönlü hareket zamanı yaklaşık 10 dakika sürüyor 2kw taktık 5dk ateş oldu)
2) enerji kesildiğinde yük vinçte takılı kalmasın diye mekanik freni elle açıyoruz bu sırada yük aşağı inerken sürücüye zarar verirmi ne yapmamız lazım

iyi çalışmalar dilerim.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: fren direnci

Mesaj gönderen Turhan »

7.5kw C2000+ sürücünün ortalama çalışma şartları için önerilen direnç değeri 1500W 43Ω'dur. Direncin minimum kullanım değeri 42.2'a kadar kullanılabilmektedir.

10 dakika boyunca rejen durumda kalan sürücüye bağlanacak direnclerin güç değerinin önerilen güç değerinden daha büyük seçilmesi ve birden fazla blok direnç kullanılması tavsiye edilir. Eğer rejen durum yüksek DC bara voltajı seviyesinde gerçekleşiyor ise bu durumda rejeneratif enerjiyi doğrudan dirençler üzerinde ısı enerjisine dönüştürmek yerine rejeneratif ünite kullanılmasıda seçeneklerden bir tanesidir.

Sürücü fren çıkış kontağını hangi durumlar için şartladınız?