2 adet dvp 12se plc tcp/ip ile haberleştirme

Cevapla
Kullanıcı avatarı
ahmet55
Mesajlar: 63
Kayıt: 07 May 2018, 16:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

2 adet dvp 12se plc tcp/ip ile haberleştirme

Mesaj gönderen ahmet55 »

merhaba,
2 adet dvp12se PLC'yi ethernet ile haberleşmesini içeren örnek uygulama var mıdır?
Yapmak istediğim;
PLC 1 deki input durumunu PLC 2'de okumak istiyorum.
Konu ile ilgili yardımcı olur musunuz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 2 adet dvp 12se plc tcp/ip ile haberleştirme

Mesaj gönderen Uğur »

DCISoft ile öncelikle 2 PLC ye ayrı ayrı IP verin. Daha sonra sadece birinin içerisinde data exchange ayarından 2. PLC nin IP si istediğiniz dataları okutun ve yazdırın. Bu yolla komut kullanmadan sadece DCISoft üzerinden yapılandırma ile haberleşmeyi ayarlamış olacaksınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön