Dvp plc Xinje servo haberleşme

Mesaj gönderen ramazan_danacı »

Herkese merhaba. Kolay gelsin. Dvp14SS2 plc ile xinje servo rs 485 olarak haberleştirebilir miyim?
cevaplarınız için. şimdiden teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
ramazan_danacı
Mesajlar: 55
Kayıt: 23 May 2018, 17:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dvp plc Xinje servo haberleşme

Mesaj gönderen ramazan_danacı »

ramazan_danacı yazdı: 21 May 2022, 15:55 Herkese merhaba. Kolay gelsin. Dvp14SS2 plc ile xinje servo rs 485 olarak haberleştirebilir miyim?
cevaplarınız için. şimdiden teşekkür ederim.
Eksik sordum. 1 adet 14SS2 plc 1 adet Dop107BV ekran 1 adet xinje Servo sürücüyü Plc master olacak şekilde aynı anda haberleştirebilir miyim?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dvp plc Xinje servo haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

Elinizdekis ervo sürücü standart modbus haberleşmeyi destekliyor ise hem PLC hemde HMI ile haberleştirebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
ramazan_danacı
Mesajlar: 55
Kayıt: 23 May 2018, 17:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dvp plc Xinje servo haberleşme

Mesaj gönderen ramazan_danacı »

Turhan yazdı: 23 May 2022, 09:18 Elinizdekis ervo sürücü standart modbus haberleşmeyi destekliyor ise hem PLC hemde HMI ile haberleştirebilirsiniz.
Turhan Bey öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. Servo sürücü modbus rtu haberleşiyor. Tork kontrollü sıkma işlemi yapacağımız uygulamada servo sürücüdeki 1 datayı plc nin M1000 kontağı ile sürekli olarak okumamız gerektiği gibi 2 dataya da aynı şekilde sürekli yazma yapmamız gerekiyor. Ancak forumda okuduğum kadarıyla modrw komutu ile sadece 1 saykılda 1 kez kullanabiliyorum. Ayrıca yazacağım data bilgileri HMI dan girilecek. Bu da demek oluyor ki HMI master olmak zorunda. PLC HMI ile RS232 üzerinden haberleşip PLC servo ile RS485 üzerinden haberleşirse yazılım daha kolay olacak gibi görünüyor. Bu şekilde yaparsam gene modrw komutu mu kullanmam gerekiyor?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dvp plc Xinje servo haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

Haberleşme sağlayacağınız adreslerin özelliklerini belirtebilirseniz sürücü ile en pratik haberleşme methodunu belirleyebiliriz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
ramazan_danacı
Mesajlar: 55
Kayıt: 23 May 2018, 17:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dvp plc Xinje servo haberleşme

Mesaj gönderen ramazan_danacı »

Turhan yazdı: 23 May 2022, 09:33 Haberleşme sağlayacağınız adreslerin özelliklerini belirtebilirseniz sürücü ile en pratik haberleşme methodunu belirleyebiliriz.
Turhan Bey
Servo ya hedef tork parametresi yüzdesel olarak yaziliyor.
Bu parametre 321H adresi
Hedef ileri hız parametresi yazılıyor. Bu parametrenin hex adresine bakacağım.
Hedef geri hız parametresi yazılıyor. Bu parametrenin de hex adresine bakacağım. Ancak ileri ve geri yön aynı değer olabilir.
Servo_on parametresi yazılıyor. 2105H
Anlık tork değeri okunuyor. 1007H adresi.
Hedef tork parametresinin hesaplamaile ilgili yazılım kısmını bitirdim.
Servo sürücü haberleşme ayarı manuelinde 8e1 19200 gözüküyor.
Kullanıcı avatarı
ramazan_danacı
Mesajlar: 55
Kayıt: 23 May 2018, 17:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dvp plc Xinje servo haberleşme

Mesaj gönderen ramazan_danacı »

Turhan Bey kolay gelsin. Dopsoft 4.00 programında link2 yi aktif ettim. Burada üretici Modbus diye bir yer buldum.
Servo sürücüyü buradan haberlestirebilirmiyim? Eğer olursa seriyi ne olarak seçmem gerekir? Bir de Plc den alacağım dataları arka plan makrosu ile sürekli okuyup yazabilirmişim?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dvp plc Xinje servo haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

Evet, Haberleşme ayarları sekmesinde "RTU Hex Adres Master " seçeneğini kullanabilirsiniz. Adres yapılarınız Hexadecimal formatta belirtildiği için bu driver ile doğrudan adresleme yapabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
ramazan_danacı
Mesajlar: 55
Kayıt: 23 May 2018, 17:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dvp plc Xinje servo haberleşme

Mesaj gönderen ramazan_danacı »

Turhan Bey cevabınız ve ilginizden dolayı çok teşekkür ederim. Son bir sorum olacak. Arka plan makro ile sürekli olarak data okuma yazma yapabilir miyim?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dvp plc Xinje servo haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

Haberleşme için "Arkaplan Makro" yada haberleşme belirli bir clock zamanı saykılında okuma yazma yapılacak ise "Clock Makro" komut satırlarını kullanabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.