Merhaba,
Ok ile gösterdiğim y1 cıkısı aktif olmuyor. Aynı satırı bir alt bloğa yazıyorum sorunsuz çalışıyor. Aynı blogu silip tekrar üst blokta aynı yere yazıyorum. Yine çıkış vermiyor ?
Bug mı arıza mı ?
- KsK_Raist
- Mesajlar: 18
- Kayıt: 03 May 2020, 02:58
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Bug mı arıza mı ?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- ramazan_danacı
- Mesajlar: 55
- Kayıt: 23 May 2018, 17:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Bug mı arıza mı ?
Merhaba kolay gelsin. Programınızda Y1 çıkışını 2 kere yazmışsınız. Tarama da Son olarak 2.satırı tarayıp önündeki şartlar gerekli çıkışı sağlamadığı için Y1 aktif olmaz. Ancak ikinci satırın sonundaki Y1 i silip üst satıra bağlarsanız çalıştığını göreceksiniz.
- KsK_Raist
- Mesajlar: 18
- Kayıt: 03 May 2020, 02:58
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Bug mı arıza mı ?
Merhaba,ramazan_danacı yazdı: ↑21 May 2022, 18:37 Merhaba kolay gelsin. Programınızda Y1 çıkışını 2 kere yazmışsınız. Tarama da Son olarak 2.satırı tarayıp önündeki şartlar gerekli çıkışı sağlamadığı için Y1 aktif olmaz. Ancak ikinci satırın sonundaki Y1 i silip üst satıra bağlarsanız çalıştığını göreceksiniz.
Şimdi anladım. Ben sorun olacağını düşünmemiştim. Teşekkür ederim. Birbirine bağlayınca düzeldi.
En son KsK_Raist tarafından 21 May 2022, 18:56 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
- ramazan_danacı
- Mesajlar: 55
- Kayıt: 23 May 2018, 17:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Bug mı arıza mı ?
Ilk satırınıza manuel çalışma şartlarını yazın. İkinci satıra otomatik çalışma şartlarınızı yazıp satırları birbirine bağlarsanız yani 2 satır birbirine parelel bağlanır satır sonuna Y1 bobinini koyarsanız hangi şartlarınız yerine gelirse ilgili satıra göre Y1 çalışacaktır.
- Turhan
- Mesajlar: 7792
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Bug mı arıza mı ?
Y1 çıkış bobini OUT kontağı tipinde kullanıldığında PLC tarama sırasına göre son bit durumu geçerli olur yani M6 ve M7 bitlerinin durumu reset konumunda olduğu için Y1 bit adresinin reset konumunda olması beklenen bir durumdur.