Başlıkta belirttiğim gibi dtc 1000 bir cihazım var.
Bu cihazda 400 derece bir ısı okumaktayım.
Şöyle bir durum var kendi cihazımda 450 derece okuyorum.
Dtcyi 450 dereceye kalibre etmek istiyorum.
Ve bu kalibre etme işleminden sonra set değerlerininde ona göre çalışmasını istiyorum.
Böyle bir parametre ayarı mevcut mudur?
DTC1000 kalibrasyon ayarı.
- zl_emin
- Mesajlar: 31
- Kayıt: 27 May 2021, 17:55
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8908
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000 kalibrasyon ayarı.
Sıcaklık düzenleme değerine düzenleme sıcaklık miktarını pozitif yada negatif girerek kalibre edebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- zl_emin
- Mesajlar: 31
- Kayıt: 27 May 2021, 17:55
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000 kalibrasyon ayarı.
Dtc modbus ile denemek istedim. Single command ile başarılı bir şekilde değer verebiliyorum. Lakin - değer verdirmiyor.
- Turhan
- Mesajlar: 7852
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000 kalibrasyon ayarı.
H1016 adresine resimdeki gibi manuel modbus sorguları ile değer yazabilir yada okuyabilirsiniz. Yada DTCOM monitor sekmesinden PV Offset değerini doğrudan düzenleyebilirsiniz.
.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.