DTC1000 kalibrasyon ayarı.

Gönderilme zamanı: 23 May 2022, 13:06
gönderen zl_emin
Başlıkta belirttiğim gibi dtc 1000 bir cihazım var.
Bu cihazda 400 derece bir ısı okumaktayım.
Şöyle bir durum var kendi cihazımda 450 derece okuyorum.
Dtcyi 450 dereceye kalibre etmek istiyorum.
Ve bu kalibre etme işleminden sonra set değerlerininde ona göre çalışmasını istiyorum.
Böyle bir parametre ayarı mevcut mudur?

Re: DTC1000 kalibrasyon ayarı.

Gönderilme zamanı: 23 May 2022, 14:46
gönderen Uğur
Sıcaklık düzenleme değerine düzenleme sıcaklık miktarını pozitif yada negatif girerek kalibre edebilirsiniz.

Re: DTC1000 kalibrasyon ayarı.

Gönderilme zamanı: 25 May 2022, 11:46
gönderen zl_emin
Dtc modbus ile denemek istedim. Single command ile başarılı bir şekilde değer verebiliyorum. Lakin - değer verdirmiyor.

Re: DTC1000 kalibrasyon ayarı.

Gönderilme zamanı: 25 May 2022, 15:17
gönderen Turhan
H1016 adresine resimdeki gibi manuel modbus sorguları ile değer yazabilir yada okuyabilirsiniz. Yada DTCOM monitor sekmesinden PV Offset değerini doğrudan düzenleyebilirsiniz.

.