Merhabalar Delta ASD A2 sürücü 2kw servo motor lineer mili çevirmek suretiyle 22cm mesafede 9 kez dur kalk yaparak çalıştırıyoruz. ilk başlarda normal çalışan sistem şuan yüke bindiği zaman rezonans oluşturuyor (motor sağa sola anlamsız hareketler yapıyor). Sürücüde herhangi bir hata vermiyor ama boşta çalışırken normal çalışıyor sormak istediğim motorda zamanla güç kaybı oluşur mu? mesafe kısa ve dur kalk sayısı fazla olduğu için mi bu sıkıntı oluşur? redüktör bu sıkıntının önüne geçmeme yardımcı olabilir mi? yada proğram ayarları ile bu problemi çözebilir miyiz?
- Turhan
- Mesajlar: 7815
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta asda2 servo motor reezonans sorunu
Merhaba,
Hareket profilinize bağlı olarak genelde motor gücünün yetersiz olduğu uygulamalarda bu durum yaşanmaktadır. Bu durumda redüktör kullanmak önerilen çözümlerden birisidir.
Hareket profilinize bağlı olarak genelde motor gücünün yetersiz olduğu uygulamalarda bu durum yaşanmaktadır. Bu durumda redüktör kullanmak önerilen çözümlerden birisidir.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ottomation
- Mesajlar: 8
- Kayıt: 21 May 2022, 10:58
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta asda2 servo motor reezonans sorunu
Redüktör kullanıp deneyeceğim mevcut programda redüktör oranını hangi parametrelere girmem gerekiyor P1.44 e girmem yeterlimi acaba