15mc soluna dvp04ad-sl ekleme

Cevapla
mernart
Mesajlar: 99
Kayıt: 18 May 2018, 17:15
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

15mc soluna dvp04ad-sl ekleme

Mesaj gönderen mernart »

merhabalar:

15mc ile yapmışolduğum uygulamada cpu nun sol tarafına takmış olduğum dvp04ad-sl modulünü can open builder programında bulamıyorum.
from to komutları ile mi yapmamız gerekiyor yoksa bir konfigrasyon arayüz programı mı var ?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: 15mc soluna dvp04ad-sl ekleme

Mesaj gönderen Uğur »

Sol taraf modülleri FROM ve TO komutları ile kullanılabilir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
mernart
Mesajlar: 99
Kayıt: 18 May 2018, 17:15
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15mc soluna dvp04ad-sl ekleme

Mesaj gönderen mernart »

can open builder içerisinde left manage adında bir blok buldum.
left manage bloğunu kullandım sola takmış olduğum ad modül ilk 3 kanalını mw6000 mw6001 mw6002 kanallarından okuyabilmem gerek sanırım ancak okuyamıyorum.
mernart
Mesajlar: 99
Kayıt: 18 May 2018, 17:15
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15mc soluna dvp04ad-sl ekleme

Mesaj gönderen mernart »

FROM TO KOMUTLARINI KULLANDIĞIMIZDA DA OKUDUĞUMUZ DATA DEĞERİ HER EXECUTE VERDİĞİMİZDE OKUNUYOR SÜREKLİ MONİTOR YAPIP DEĞERLENDİRENİYORUM PROGRAM İÇERİSİNDE.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: 15mc soluna dvp04ad-sl ekleme

Mesaj gönderen Uğur »

Left Manage Komutu dediğiniz gibi çalışmıyor. FROM To komutlarının done çıkışını execute girişine not olarak ekleyip sürekli oku yaz moduna çevirebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
mernart
Mesajlar: 99
Kayıt: 18 May 2018, 17:15
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15mc soluna dvp04ad-sl ekleme

Mesaj gönderen mernart »

mw6000 içerisinden okuma yapmam için yapmam gereken her şeye baktım ancak yeterli cevabı bulamadım yapmam gerekenler nelerdir?
uğur bey ayrıca aşırı dalgalanma da söz konusu kapasitör kullanmadım kapasitör tek başına sorunu çözer mi ? 0-5 volt şeklinde çalışıyor sistemim.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: 15mc soluna dvp04ad-sl ekleme

Mesaj gönderen Uğur »

Yüksek frekans dalgalanması için kapasitör bağlayabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal