1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DELTA VFD750C43A-00 SÜRÜCÜ İÇİN SİGORTA SEÇİMİ

Gönderilme zamanı: 05 Haz 2022, 15:05
gönderen Halilxx
MERHABALAR KOLAY GELSİN DELTA VFD750C43A-00 SÜRÜCÜ YÜ KORUMAK İÇİN SİGORTA SEÇİMİ NE OLMALI SİZLEREN YARDIM BEKLİYORUM KOLAY GELSİN

Re: DELTA VFD750C43A-00 SÜRÜCÜ İÇİN SİGORTA SEÇİMİ

Gönderilme zamanı: 06 Haz 2022, 10:15
gönderen Uğur
fuse.PNG

Re: DELTA VFD750C43A-00 SÜRÜCÜ İÇİN SİGORTA SEÇİMİ

Gönderilme zamanı: 06 Haz 2022, 20:19
gönderen Halilxx
Öncelikle alakanız ve desteginiz için teşekkürler ugur bey

Elimde Devre Kesici Easypact EZC400H - TMD - 320 A - 3 kutup 3d bu compact şalter var bu uygun olurmu acaba 350 amper compact bulamadım tekrar teşekkür ederim kolay gelsin.

Re: DELTA VFD750C43A-00 SÜRÜCÜ İÇİN SİGORTA SEÇİMİ

Gönderilme zamanı: 07 Haz 2022, 10:57
gönderen Uğur
Sürücü %200 yüklendiği için gerek olmayan durumda kesicinin devreye girmesine neden olabilir. Üreticinin verdiği akım değerlerini baz alın.