1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

15MC Grup Sayısı

Gönderilme zamanı: 06 Haz 2022, 10:05
gönderen Otomasyon_Delisi
Merhabalar.
Katalaogda 15MC kontrolor icin 4 eksen senkron olarak belirtilmiş.
Buradaki sorum ben bu 24 eksenden 4'erli gruplar halinde toplam 6 adet grup oluşturabilirmiyim yoksa 4 eksenli 1 grup mu oluşturabilirim?
Yada 15MC icin toplam kac farklı grup oluşturup bunları aynı anda sürebilirim?
Teşekkürler.
Screenshot_3.png

Re: 15MC Grup Sayısı

Gönderilme zamanı: 06 Haz 2022, 10:10
gönderen Uğur
O değer 4 eksenin senkronizasyon sayıl süresidir. Toplam 8 adete kadar grup oluşturabilirsiniz.

Re: 15MC Grup Sayısı

Gönderilme zamanı: 06 Haz 2022, 10:48
gönderen Otomasyon_Delisi
Teşekkür ederim.