HMI Kilitleme

Gönderilme zamanı: 22 May 2018, 11:41
gönderen batuhan.yilmaz
Merhaba,

Belirli zaman aralıklarında örnek olarak haftada bir kere yada ayda bir kere HMI'i kilitlemem gerekiyor, şifre girilmeden hiçbir şekilde sayfalara erişilmemesi gerekiyor. Bunu sağlama imkanım var mıdır? Elinizde örnek program mevcut mudur, teşekkürler.

Re: HMI Kilitleme

Gönderilme zamanı: 22 May 2018, 11:55
gönderen Uğur
Kendinize bir açılış sayfası yapın. HMI enerjilenince ilk bu sayfa açılacak ve sayfaya koyacağınız bir sayfaya git butonu, bu sayfanın tamamını kaplayabilir, buraya dokununca asıl çalışma sayfasına gitsin. Siz bu sayfaya git butonunun özelliklerinde Element Kilit Adresini açar ve içeriğine örneğin M100 tanımlarsanız PLC içerisinde zaman karşılaştırıp M100 ü set ettiğiniz zaman bu sayfaya git butonu kilitlenecek ve artık işlevini gerçekleştirmeyecektir.

Re: HMI Kilitleme

Gönderilme zamanı: 22 May 2018, 11:58
gönderen Uğur
Ekteki örneği de inceleyebilirsiniz.

Re: HMI Kilitleme

Gönderilme zamanı: 22 May 2018, 12:33
gönderen batuhan.yilmaz
Uğur Bey merhaba,

Hızlı dönüşünüz için teşekkür ederim, peki PLC tarafında gerçek saat zaman saydırıp bu biti aktif nasıl edebilirim? Kullandığım PLC 28SV

Re: HMI Kilitleme

Gönderilme zamanı: 22 May 2018, 12:58
gönderen Uğur