1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DOP-107EV PLC olmadan kullanımı

Gönderilme zamanı: 20 Haz 2022, 14:02
gönderen yunusemre3301
Merhabalar elimde Delta DOP-107EV serisi var. Bu ürünü PLC olmadan kullanmam mümkün müdür. Farklı sensörlerden aldığım dataları RS-485 ile bağlantı yapıp ekranda simüle etmek istiyorum. Ayrıca ekranda buton kullanarak rolelemeler yapmak istiyorum. PLC olmadan haberleşme portları üzerinden bunları yapabilir miyim? Herhangi bir örnek bulamadım.

Teşekkürler.

Re: DOP-107EV PLC olmadan kullanımı

Gönderilme zamanı: 20 Haz 2022, 14:24
gönderen Turhan
Slave cihazınız standart mobdus haberleşmeyi destekliyor ise haberleşme sağlayabilirsiniz.

Re: DOP-107EV PLC olmadan kullanımı

Gönderilme zamanı: 20 Haz 2022, 15:21
gönderen yunusemre3301
Peki böyle bir örnek mevcut mu? nasıl kullanacağımla ilgilir bir kaynak var mıdır?
Teşekkür ederim.

Re: DOP-107EV PLC olmadan kullanımı

Gönderilme zamanı: 20 Haz 2022, 16:56
gönderen Turhan
Slave cihazınıza ait haberleşme bilgilerini paylaşabilirseniz örnekleme için yardımcı olmaya çalışabiliriz.