DOP-107EV ve Delta DVP06XA-s2 modülü kullanımı

Mesaj gönderen yunusemre3301 »

Merhabalar,
Elimde Delta DOP-107EV HMI ve Delta DVP06XA-s2 modülü var. KT-341 Karbodioksit sensörünündeki datayı HMI da gösterebilir miyim? Yoksa bir PLC almam mı gerek? Sensörde modbus yok.
Teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8886
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-107EV ve Delta DVP06XA-s2 modülü kullanımı

Mesaj gönderen Uğur »

Sensör çıkışı 4-20mA gibi görüyorum. Bu şekilde ise analog modüle bağlayıp analog değeri skala ederek görüntüleyebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
yunusemre3301
Mesajlar: 4
Kayıt: 20 Haz 2022, 13:58
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-107EV ve Delta DVP06XA-s2 modülü kullanımı

Mesaj gönderen yunusemre3301 »

Analog modülde mi gerçekleştirmem gerekiyor scale işlemini? elimde PLC yok, modülü programlayamıyorum anladığım kadarıyla. HMI panelde scale edebilir miyim?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8886
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-107EV ve Delta DVP06XA-s2 modülü kullanımı

Mesaj gönderen Uğur »

Skala için PLc yi kastetmiştim ama HMI üzerinde oransal katsayını eğim formülünü çıkarırsanız matematiksel olarak orada da yapabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye