1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

dop ekran plc haberleşme

Gönderilme zamanı: 24 Haz 2022, 15:07
gönderen Cenkçi
dop ekran ile s7-200 plc ve dvp28sv aynı anda rs485 portu üzerinden haberleşir mi?

Re: dop ekran plc haberleşme

Gönderilme zamanı: 24 Haz 2022, 15:11
gönderen Uğur
Bunun için siemens PLC nizin modbus slave haberleşebiliyor olması gerekir. DOP içindeki S7200 driverı kullanacaksanız ayrı portlara bağlamanız gerekir.

Re: dop ekran plc haberleşme

Gönderilme zamanı: 27 Haz 2022, 09:22
gönderen Cenkçi
mevcut durumda ekran ile s7 200 haberleşiyor zaten, sisteme ilave bir 28sv plc ilave edeceğim ayni kabloyu 28sv nin rs485 portuna bağlayıp sadce ekrana gerekli data adresleri girerek çlıştırabilir miyiz?

Re: dop ekran plc haberleşme

Gönderilme zamanı: 27 Haz 2022, 09:23
gönderen Uğur
Yukarıda da belirttiğim gibi s7200 driver ile haberleşiyorsanızki muhtemelen öyle olmayacaktır. Farklı porta bağlayıp o portu delta plc seçmelisiniz.

Re: dop ekran plc haberleşme

Gönderilme zamanı: 02 Tem 2022, 12:59
gönderen Cenkçi
Yani yeni bir link oluşturmalıyım doğru mudur? Peki onu nasıl yaparım?

Re: dop ekran plc haberleşme

Gönderilme zamanı: 02 Tem 2022, 15:33
gönderen Cenkçi
2. portu s7200 kullanıyor,
1.com port ise rs485 seçilemiyor,
delt sv plc ile nasıl haberleşirim?

Re: dop ekran plc haberleşme

Gönderilme zamanı: 04 Tem 2022, 09:42
gönderen Uğur
COM1 portu sabit RS232 dir. Varsa COM3 portunu kullanabilirsiniz. (HMI Modeli verilmemiş)

Re: dop ekran plc haberleşme

Gönderilme zamanı: 04 Tem 2022, 11:09
gönderen Cenkçi
dop-b07s411 model 3. port fiziksel olarak yok.

Re: dop ekran plc haberleşme

Gönderilme zamanı: 04 Tem 2022, 11:17
gönderen Uğur
COM2 fizikselin içinde COM2 ve COM3 vardır. 1-6 ve 4-9 pinlerini kullanabilirsiniz.