dop ekran plc haberleşme

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Cenkçi
Mesajlar: 62
Kayıt: 25 Ara 2018, 13:56
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

dop ekran plc haberleşme

Mesaj gönderen Cenkçi »

dop ekran ile s7-200 plc ve dvp28sv aynı anda rs485 portu üzerinden haberleşir mi?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dop ekran plc haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

Bunun için siemens PLC nizin modbus slave haberleşebiliyor olması gerekir. DOP içindeki S7200 driverı kullanacaksanız ayrı portlara bağlamanız gerekir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Cenkçi
Mesajlar: 62
Kayıt: 25 Ara 2018, 13:56
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dop ekran plc haberleşme

Mesaj gönderen Cenkçi »

mevcut durumda ekran ile s7 200 haberleşiyor zaten, sisteme ilave bir 28sv plc ilave edeceğim ayni kabloyu 28sv nin rs485 portuna bağlayıp sadce ekrana gerekli data adresleri girerek çlıştırabilir miyiz?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dop ekran plc haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

Yukarıda da belirttiğim gibi s7200 driver ile haberleşiyorsanızki muhtemelen öyle olmayacaktır. Farklı porta bağlayıp o portu delta plc seçmelisiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Cenkçi
Mesajlar: 62
Kayıt: 25 Ara 2018, 13:56
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dop ekran plc haberleşme

Mesaj gönderen Cenkçi »

Yani yeni bir link oluşturmalıyım doğru mudur? Peki onu nasıl yaparım?
Kullanıcı avatarı
Cenkçi
Mesajlar: 62
Kayıt: 25 Ara 2018, 13:56
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dop ekran plc haberleşme

Mesaj gönderen Cenkçi »

2. portu s7200 kullanıyor,
1.com port ise rs485 seçilemiyor,
delt sv plc ile nasıl haberleşirim?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dop ekran plc haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

COM1 portu sabit RS232 dir. Varsa COM3 portunu kullanabilirsiniz. (HMI Modeli verilmemiş)
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Cenkçi
Mesajlar: 62
Kayıt: 25 Ara 2018, 13:56
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dop ekran plc haberleşme

Mesaj gönderen Cenkçi »

dop-b07s411 model 3. port fiziksel olarak yok.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dop ekran plc haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

COM2 fizikselin içinde COM2 ve COM3 vardır. 1-6 ve 4-9 pinlerini kullanabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla

“HMI Forum” sayfasına dön