dop ekran plc haberleşme
- Cenkçi
- Mesajlar: 62
- Kayıt: 25 Ara 2018, 13:56
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
dop ekran plc haberleşme
dop ekran ile s7-200 plc ve dvp28sv aynı anda rs485 portu üzerinden haberleşir mi?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8874
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dop ekran plc haberleşme
Bunun için siemens PLC nizin modbus slave haberleşebiliyor olması gerekir. DOP içindeki S7200 driverı kullanacaksanız ayrı portlara bağlamanız gerekir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Cenkçi
- Mesajlar: 62
- Kayıt: 25 Ara 2018, 13:56
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dop ekran plc haberleşme
mevcut durumda ekran ile s7 200 haberleşiyor zaten, sisteme ilave bir 28sv plc ilave edeceğim ayni kabloyu 28sv nin rs485 portuna bağlayıp sadce ekrana gerekli data adresleri girerek çlıştırabilir miyiz?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8874
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dop ekran plc haberleşme
Yukarıda da belirttiğim gibi s7200 driver ile haberleşiyorsanızki muhtemelen öyle olmayacaktır. Farklı porta bağlayıp o portu delta plc seçmelisiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Cenkçi
- Mesajlar: 62
- Kayıt: 25 Ara 2018, 13:56
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dop ekran plc haberleşme
Yani yeni bir link oluşturmalıyım doğru mudur? Peki onu nasıl yaparım?
- Cenkçi
- Mesajlar: 62
- Kayıt: 25 Ara 2018, 13:56
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dop ekran plc haberleşme
2. portu s7200 kullanıyor,
1.com port ise rs485 seçilemiyor,
delt sv plc ile nasıl haberleşirim?
1.com port ise rs485 seçilemiyor,
delt sv plc ile nasıl haberleşirim?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8874
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dop ekran plc haberleşme
COM1 portu sabit RS232 dir. Varsa COM3 portunu kullanabilirsiniz. (HMI Modeli verilmemiş)
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Cenkçi
- Mesajlar: 62
- Kayıt: 25 Ara 2018, 13:56
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dop ekran plc haberleşme
dop-b07s411 model 3. port fiziksel olarak yok.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8874
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dop ekran plc haberleşme
COM2 fizikselin içinde COM2 ve COM3 vardır. 1-6 ve 4-9 pinlerini kullanabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye