AS serisi PLC ile Hızlı Sayıcı Kullanımı

Mesaj gönderen GürhanBaş »

Merhaba
Elimizde Delta AS228T PLC bulunmaktadır. PLC bir rulo sarma makinesini çalıştırmaktadır. Bu plc'nin x0.2 girişine sensör bağlı bu sensörü de hızlı giriş kullanıp her gördüğü zaman DCNT komutu kullanarak sayma işlemi yapıyorum. makine çalışmadığında sayma işlemi doğru bir şekilde gerçekleşiyor. fakat ne zaman makineye start versem o zaman hızlı girişe bağlı sensör görmediği hale sayma işlemi yapıyor. bunun nedeni ne olabilir?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7802
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AS serisi PLC ile Hızlı Sayıcı Kullanımı

Mesaj gönderen Turhan »

Yaşadığınız sorun daha çok yanlış bağlantı yada gürültü gibi elektriksel sorunları işaret ediyor. Elektriksel durumları kontrol etmelisiniz.

Not: Ayrıca X0.2 tek faz sayma işlemini yüksek hızlı donanımsal sayıcı HC204 ile gerçekleştirebilirsiniz.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
GürhanBaş
Mesajlar: 46
Kayıt: 29 Oca 2022, 17:17
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AS serisi PLC ile Hızlı Sayıcı Kullanımı

Mesaj gönderen GürhanBaş »

Turhan Bey cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. sorun sistemde parazit oluyor sensörde bundan etkileniyordu. Daha kaliteli bir sensör takarak sorun çözüldü.