MODRD okumada alınan veri sabit kalıyor
- artuns
- Mesajlar: 67
- Kayıt: 28 Haz 2018, 22:44
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
MODRD okumada alınan veri sabit kalıyor
Merhaba.Enerji analizörü ile ilgili iletişim ayarlarını yaptım. Ekli program ile enerji analizöründen L1 ve L2 faz gerilimlerini ve I1 ve I2 faz akımlarını okuyorum. Çalıştırma başlangıcında normal olarak veriler alınıyor ve veri alanlalarına ilgili işlemler yapıldıktan sonra aktarılıyor. Ancak çalışma sırasında birkaç saat sonra veriler sabit olarak kalıyor. Örneğin L1 Faz 232.3V L2 Faz 229.5V I1 12.3A I2 1.2 gibi. Yani alınan en son veriler kalıyor. Bununla ilgili öneriniz nedir. Yardımcı olabilir misiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 7787
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: MODRD okumada alınan veri sabit kalıyor
DVP-S serisi PLC COM-2 arabirimine ait Modbus komutları için M1127: Haberleşme Başarılı, M1129: Haberleşme başarısız bit adresidir. PLC programınızda M1129 için time-out sürenizi D1129 datası ile 300ms olarak belirlemişsiniz.
Herhangi bir Modbus komutu aktif olduktan sonra M1129 bit adresi set olursa bunu haberleşme zaman aşımı olarak değerlendirip haberleşme akışınıza tekrar devam etmelisiniz.
Programınızda gördüğüm kadarı ile hata durumlarına karşı M1129 bit adresi herhangi bir satırda kullanılmamış. M1129 bit adresinide programınıza ilave ederek haberleşme tamamlanırsa yada time-out'a düşerse bile yeni bir modbus sorgusunu oluşturacak şekilde konfigüre etmelisiniz.
Herhangi bir Modbus komutu aktif olduktan sonra M1129 bit adresi set olursa bunu haberleşme zaman aşımı olarak değerlendirip haberleşme akışınıza tekrar devam etmelisiniz.
Programınızda gördüğüm kadarı ile hata durumlarına karşı M1129 bit adresi herhangi bir satırda kullanılmamış. M1129 bit adresinide programınıza ilave ederek haberleşme tamamlanırsa yada time-out'a düşerse bile yeni bir modbus sorgusunu oluşturacak şekilde konfigüre etmelisiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.