hmı gecikme
- yavuz16
- Mesajlar: 144
- Kayıt: 27 Mar 2018, 15:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
hmı gecikme
Arkadaşlar kolay gelsin.ben dvp28sv plc ile dop115wx paneli haberleştiriyorum,plcde sayılan zamanlar ekrana gecikmeli düşüyor yani saniye sayarken 1 2 3 4 diye değil,1 4 6 9 gibi sayarak gidiyor,online olduğum zaman plcde de aynı şekilde saydığını görüyorum,ekranda tazeleme süresi vs bir ayarı mı var acaba?değer gir elementleri dahil,butonlaerda basıldıktan yaklaşık 2 saniye sonra algılıyor,destek olursanız memnun olurum.
-
- Mesajlar: 34
- Kayıt: 04 Şub 2020, 09:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: hmı gecikme
Merhaba;
Ekran ve plc arası mesafe uzun değilse haberleşme Baudrate ayarını 115200 yaparak deneyebilirsiniz.
Ekran ve plc arası mesafe uzun değilse haberleşme Baudrate ayarını 115200 yaparak deneyebilirsiniz.
- yavuz16
- Mesajlar: 144
- Kayıt: 27 Mar 2018, 15:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: hmı gecikme
plc ile panel arası 15 metre civarı,bahsettiğiniz ayarı nereden yapıyoruz
- yavuz16
- Mesajlar: 144
- Kayıt: 27 Mar 2018, 15:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: hmı gecikme
ethernet ile haberleşiyorum bu arada
-
- Mesajlar: 34
- Kayıt: 04 Şub 2020, 09:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: hmı gecikme
Merhaba;
Bahsettiğim durum RS485 haberleşme içindi ancak siz Ethernet haberleşmesi kullanıyormuşsunuz.
Yoğun bir makro veya element kullanımınız var mıydı ?
Bahsettiğim durum RS485 haberleşme içindi ancak siz Ethernet haberleşmesi kullanıyormuşsunuz.
Yoğun bir makro veya element kullanımınız var mıydı ?
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: hmı gecikme
Merhaba,
HMI'ın ilgili sayfasındaki elementlerin yoğunluğu ve Haberleşmeyi makro komutları ile sağlamanız haberleşmede gecikme oluşturur.
Var ise makro komutları bu komutları sadeleştirmeli belirli bir zaman saykılında yenilenmesinde sakıncası olmayan verileri clock makro satırına ekleyip clock makro zaman sabitini arttırmalısınız. Ayrıca aynı cihazlaa ait verileri tek tek okumak yerine blok okumakta haberleşme hızınızı arttıracaktır.
HMI'ın ilgili sayfasındaki elementlerin yoğunluğu ve Haberleşmeyi makro komutları ile sağlamanız haberleşmede gecikme oluşturur.
Var ise makro komutları bu komutları sadeleştirmeli belirli bir zaman saykılında yenilenmesinde sakıncası olmayan verileri clock makro satırına ekleyip clock makro zaman sabitini arttırmalısınız. Ayrıca aynı cihazlaa ait verileri tek tek okumak yerine blok okumakta haberleşme hızınızı arttıracaktır.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- yavuz16
- Mesajlar: 144
- Kayıt: 27 Mar 2018, 15:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: hmı gecikme
teşekkür ediyorum ilginize