MERHABA,
ENERJİ ANALİZÖRÜMÜ RS485 ÜZERİNDEN HABERLEŞTİRİYORUM VERİLERİ ANLIK OLARAK TAKİP ETMEK İSTİYORUM SÜREKLİ DONMALAR YAŞIYORUM VERİ 1 DEFAYA MAHSUS GELİYOR VE GEÇ GELİYOR.
ENERJİ ANALİZÖRÜ ANLIK OKUMA SORUNU
- argoksal
- Mesajlar: 20
- Kayıt: 28 Haz 2020, 16:37
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
ENERJİ ANALİZÖRÜ ANLIK OKUMA SORUNU
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ENERJİ ANALİZÖRÜ ANLIK OKUMA SORUNU
PLC programınızda MODRW komutunuzu okuma/yazma işlemi tamamlandıktan sonra haberleşme ile ilgili bit adresleri önce reset konumuna çekin ardından 10-20ms'lik delay time sonrasında haberleşme komutunuzu yeniden aktif ediniz.
Mesaja eklediğim örnek haberleşme komutlarının kullanım biçimini inceleyebilirsiniz.
.
Mesaja eklediğim örnek haberleşme komutlarının kullanım biçimini inceleyebilirsiniz.
.