ENERJİ ANALİZÖRÜ ANLIK OKUMA SORUNU

Mesaj gönderen argoksal »

MERHABA,

ENERJİ ANALİZÖRÜMÜ RS485 ÜZERİNDEN HABERLEŞTİRİYORUM VERİLERİ ANLIK OLARAK TAKİP ETMEK İSTİYORUM SÜREKLİ DONMALAR YAŞIYORUM VERİ 1 DEFAYA MAHSUS GELİYOR VE GEÇ GELİYOR.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ENERJİ ANALİZÖRÜ ANLIK OKUMA SORUNU

Mesaj gönderen Turhan »

PLC programınızda MODRW komutunuzu okuma/yazma işlemi tamamlandıktan sonra haberleşme ile ilgili bit adresleri önce reset konumuna çekin ardından 10-20ms'lik delay time sonrasında haberleşme komutunuzu yeniden aktif ediniz.

Mesaja eklediğim örnek haberleşme komutlarının kullanım biçimini inceleyebilirsiniz.


.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.