Load cell uygulaması

Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7818
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Load cell uygulaması

Mesaj gönderen Turhan »

Loadcell modülü'nün okuduğu ağırlık birimine göre +-100.000 dijital değeri aralığında dönüşüm yapmaktadır. Burada kalibrasyon işlemi yaparken bu bilgiye dikkat etmelisiniz. 5kg'lık bir yükü loadcellde 5000 olarak tanımlarsanız 100kg'lik yük ağırlığından sonra Error durumunun oluşmaktadır.

2000kg'lık bir sensörüde 5kg gibi düşük bir ağırlık ile kalibre etmenizde önerilmez gerçek yük ağırlığının en azından 1/4 yada buna yakın bir yük ile kalibrasyon işlemi gerçekleştirmelisiniz.

Örneğin: Kalibrasyon işlemi içinde her 1 kg'lik yükü 10 birim üzerinden kalibre ederseniz 2000kg'lık yük ağırlığında 20.000 değerini okuyabilirsiniz. Maximum yük salınımınıda hesap ederek loadcellin okuyacağı ağırlığı 100.000'den büyük olmayacak şekilde lineer skala işlemine tabi tutmalısınız.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
ahmetsh
Mesajlar: 44
Kayıt: 02 Nis 2018, 14:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Load cell uygulaması

Mesaj gönderen ahmetsh »

turhan bey teşekkür ederim dediğiniz gibi yaptım. sistem çalıştı.
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön