1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

15MC ünitesi hakkında

Gönderilme zamanı: 16 Tem 2022, 22:31
gönderen burakmakina
Merhaba bir projemde 40 adet ac sürücü Ve 2 adet servo sürücü mevcut delta ile yapmak istiyorum.Daha önce 15MC ünitesi kullanmadım.Bu ünite ile sadece servo değil deltanin ac sürücülerine ethernet kablosunu üzerinden rün,ileri,geri, ve frekans komutlarını yazabiliyormuyuz Şimdiden teşekkür ederim.

Re: 15MC ünitesi hakkında

Gönderilme zamanı: 18 Tem 2022, 00:21
gönderen Turhan
Merhaba,

15MC kontrol cihazı ile dahili Modbus TCP arabirimi üzerinden max. 16 farklı aygıta veri yazıp okuyabilirsiniz. Bu kontrol cihazına ekleyeceğiniz her bir DVPEN01-SL ilave ethernet modülü ile 16 cihaza daha veri yazıp okuyabilirsiniz.

Eğer haberleşme opsiyonunuzu CANOpen iletişiminden yana kullanabilirseniz aynı CANopen bağlantı portu üzerinden 32 adet aygıta kadar doğrudan kontrol cihazı üzerinden veri okuyup yazabilirsiniz.

.

Re: 15MC ünitesi hakkında

Gönderilme zamanı: 18 Tem 2022, 09:31
gönderen burakmakina
Teşekkür ederim 🙏🙏