Merhabalar,
C2000+ Modbus adreslerine ihtiyacım var yardımınızı rica ederim.(Tork,hız bilgilerini Op.panelinden göndermek istiyorum.
Teşekkürler.
C2000 modbus adresleri
- ege50
- Mesajlar: 32
- Kayıt: 30 Nis 2018, 18:13
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8876
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimiçi
Re: C2000 modbus adresleri
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- ege50
- Mesajlar: 32
- Kayıt: 30 Nis 2018, 18:13
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 modbus adresleri
Merhabalar,Hızlı cevap için teşekkürler.Listede tork oranını göndereceğim adresi bulamadım
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 modbus adresleri
Resimde işaretlediğim adresleri kullanabilirsiniz.
.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ege50
- Mesajlar: 32
- Kayıt: 30 Nis 2018, 18:13
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 modbus adresleri
Merhaba,
({Link2}6@INVERTER-0B22) = ({Link1}1@PLC_D2012)-Arkadaş 0B22 kullanmış bunun ne olduğunu bulamadım ,lütfen nedir bilgilendirirmisiniz.
({Link2}6@INVERTER-0B22) = ({Link1}1@PLC_D2012)-Arkadaş 0B22 kullanmış bunun ne olduğunu bulamadım ,lütfen nedir bilgilendirirmisiniz.
-
- Mesajlar: 21
- Kayıt: 04 Şub 2020, 09:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 modbus adresleri
Merhaba;
0B22 = Sürücünün 11-34 parametresine karşılık geliyor ( Tork Komutu ). D2012 adresi içerisindeki değeri bu parametreye yazmak için yapılmış.
0B22 = Sürücünün 11-34 parametresine karşılık geliyor ( Tork Komutu ). D2012 adresi içerisindeki değeri bu parametreye yazmak için yapılmış.