merhabalar
vfd el sürücü ile MI1 e giriş verdiğimde 2001h adresine verdiğim değer ile motoru döndürüyorum.
MI3 e giriş verdiğimde ise 05.00 a girdiğim hızda döndürüyorum. fakat ben bu parametreyi de (delta modbus ascıı ) panelden değiştirerek her iki hızı da panelden atamak istiyorum.
05.00 ın içeriğini (modbus adresi kullanarak ) nasıl değiştirebilirim.
bu mümkün değilse
DOP panelden (sa2 plc kullanıyorum) harici terminalleri kullanarak 2 farklı hızı panelden modbus ile atamak şartıyla nasıl çalıştırabilirim.
vfd el çift hız
- hakanmuh
- Mesajlar: 27
- Kayıt: 13 Oca 2019, 00:10
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- İslam
- Mesajlar: 1282
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: vfd el çift hız
Merhaba,
05-00 parametresine 500H adresinden değer yazabilirsiniz.
05-00 parametresine 500H adresinden değer yazabilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- hakanmuh
- Mesajlar: 27
- Kayıt: 13 Oca 2019, 00:10
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: vfd el çift hız
teşekkürler