1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

motor frenleme

Gönderilme zamanı: 20 Tem 2022, 15:53
gönderen mehmetkerem
merhaba vfd037m43a 3,7 kv sürücü ile motorun rampasını pr 10 dan hızlanma pr 11 den yavaşlama yapmak istediğimde boşta sağlıklı durur ve kalkarken yükte motorun serbest durduğunu fark ettim mümkün olduğunca kısa zamanda frenletmek istiyorum
sürücüye frenleme direnci taksam bu sorunu aşabilirmiyim. 4kv motor için kaç ohmluk direnç kullanmalıyım teşekkürler
motor daha önce dinamik frenleme ile çalışıyordu

Re: motor frenleme

Gönderilme zamanı: 20 Tem 2022, 17:07
gönderen Uğur
Yük altında yavaşlama rampasını düşürdüğünüzde durma sorunu yada OV gibi aşırı voltaj hata durumu oluşuyorsa direnç baplarsanız etkisi olacaktır. Onun dışında direnç frenlemeye destek olan bir eleman değil ani duruşta oluşan regen enerjiyi sönümlendiren elemandır.