1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DELTA CP2000 SÜRÜCLER HK.

Gönderilme zamanı: 01 Ağu 2022, 14:46
gönderen Mizrakem
Elimde bulunan CP2000 serisi sürücüyü analog değerlerle belirli aralıklarda çalıştırmak ve durdurmak istiyorum, örneğin frekans 10V iken 50 HZ 5V için 25 HZ iken 4V olduğu anda stop konumuna geçmesini istiyorum.. bu konuda bana destek verebilirmisiniz?

Re: DELTA CP2000 SÜRÜCLER HK.

Gönderilme zamanı: 01 Ağu 2022, 15:11
gönderen Turhan
Merhaba,

Sürücü üzerinde 03-50 parametresini 1: Three-point curve of AVI1 ayarladıktan sonra 03-51 - 03-56 parametre aralığını grafiğe göre yapılandırmalısınız. Bu şekilde analog sinyaller için 3 nokta eğimi oluşturabilirsiniz.

.