HMI İLE DTC1000 VE DTC2000 KONTROL

Kullanıcı avatarı
GürhanBaş
Mesajlar: 46
Kayıt: 29 Oca 2022, 17:17
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI İLE DTC1000 VE DTC2000 KONTROL

Mesaj gönderen GürhanBaş »

Uğur Bey
fiziksel run/stop butonunu 2 konum içinde denedim. stop konumunda modüllere start veremedim . RUN kısmında sadece start verebiliyorum stopa çekemiyorum.
Kullanıcı avatarı
okan.mert
Mesajlar: 12
Kayıt: 15 May 2022, 18:37
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI İLE DTC1000 VE DTC2000 KONTROL

Mesaj gönderen okan.mert »

ugur bey bu konu da bende takıldıgım yerler var...şimdi ben hmı ekranda bir buton gibi birşey yapıp sensör tipini değiştirmek ve ekranda hangi tip seçili ise onu görmek istiyorum(17 tip input sensör var...sensör seçme adresi 1004h) nasıl bir tol izlemeliyim...teşekkürler
Kullanıcı avatarı
okan.mert
Mesajlar: 12
Kayıt: 15 May 2022, 18:37
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI İLE DTC1000 VE DTC2000 KONTROL

Mesaj gönderen okan.mert »

Ugur bey mehaba benim elimde dtc1000 ve dtc2000 müdlleri var 1.çıkış ısıtma 2.çıkışı sogutma olarak kullanıyoruz PID kontrol yapıyoruz.Şimdi burda müşterinin istediği bir butonla istediği zaman fanları aktif etmek istiyor yani dtc nin 2.çıkışını aktif edecem duruma göre geri durdurabilecek ve verilen set değerine göre PID çalışmaya devam edecek bunu nasıl yapabilirim
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8889
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI İLE DTC1000 VE DTC2000 KONTROL

Mesaj gönderen Uğur »

Çıkış soğutma modunda ise manuel olarak kontrol edemezsiniz. Bu gerekirse durumunu dışarıdan bir röleyi paralel çektirip fanı kontrol etme yoluna gidebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
okan.mert
Mesajlar: 12
Kayıt: 15 May 2022, 18:37
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI İLE DTC1000 VE DTC2000 KONTROL

Mesaj gönderen okan.mert »

Ugur bey merhaba size bir sorum olacak şimdi benim elinde toplamda 2adet dtc1000 ve 10 adet dtc2000 var panoda termokupl olarak da j tipi kullanıyoruz 2ayır makinada çalışıyor ve dün sabah 3tane dtc2000 de arıza çıkmuş değerleri göstermiyordu ben işletmeye geldim gerekli kontroller sonucunda 3adet dtc2000 termokupl tipi pt100 gösteriyordu dtcomdan baglanıp jtipine dönüştürüyorum elektriği kapatıp açınca tekrar pt100 oluyor bu neyden olur ne yapmam gerekiyor çok acil yardımınız lazım yeni ürünün gelmesi 12 saat sürecek makinayı çalıştırmam lazım
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8889
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI İLE DTC1000 VE DTC2000 KONTROL

Mesaj gönderen Uğur »

Öncelikle sistemde DTC ler ile haberleşme varsa onu çıkartın ve sensör tipini ayarladıktan sonra enerjiyi kapatıp açın ve tekrar PT100 oluyorsa DTC leri fabrika değerine alarak aynı işlemi yine haberleşmesiz deneyin. Sorun devam ediyorsa tamir servisine iletiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
emirkarabay7
Mesajlar: 1
Kayıt: 13 Mar 2023, 09:47
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI İLE DTC1000 VE DTC2000 KONTROL

Mesaj gönderen emirkarabay7 »

İyi günler Uğur bey
elimde birer tane dtc1000r ve dtc2000r var ekranla haberleştirdim.
Benden istenilen led durumunu aktif etmek ve dtc üzerinde anlık yanan ledleri ekran üzerinden belirtmek. Çoklu durum üzerinden 102E adresini atadım ama istediğime ulaşamadım
Yardımcı olursanız çok sevinirim...
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8889
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI İLE DTC1000 VE DTC2000 KONTROL

Mesaj gönderen Uğur »

102E.0
102E.4

gibi istediğinizin bitini tanımlarsanız onu izlersiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla