Merhaba;
**Delta 12SE serisi plc kullanıyorum ekran modelim dop-110ıs ekrandan plc ye veriyi gönderiyorum ancak alamıyorum.
NOT:
**RS-485 kablo bağlantılarım dogru, temassızlık yada kopma yok, olsaydı plc ye veriyi yazamazdım.
**Ayrıca Online simülasyon modunda "Fail to open port COM2" hatası alıyorum.
Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
DELTA hmı panel veri okuma
- melih.ince
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 17 Ara 2021, 17:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DELTA hmı panel veri okuma
Haberleşme istasyon numaranız 0 seçilir ise PLC'ye veri yazabilir ancak okuma yapamazsınız. İstasyon numarası ve okuma/yazma adreslerinizi kontrol ediniz.