D1336 haberleşme hatası

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Mekatronix
Mesajlar: 58
Kayıt: 30 Tem 2019, 18:07
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

D1336 haberleşme hatası

Mesaj gönderen Mekatronix »

Merhabalar , 2 servo sürücüyü birbiriyle haberleştirip 1. servodan ethernet kablosu ile çıkıp DB9 olarak HMI ekranıma girdim. Haberleşmede herhangi bir sıkıntı yok enkoder verileri dahil hepsine ulaşıyorum, fakat D1336 haberleşme hatası veriyor hmı ekran üzerinden, için ilginç tarafı 2 servo olduğu için D1338 hatası vermeyip D1336 hatasını nasil neye göre veriyor çözemedim bir türlü yardımcı olabilirseniz sevinirim
Not : PLC ile Hmı ekranı rs232 ile haberleştirdim.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: D1336 haberleşme hatası

Mesaj gönderen Turhan »

PLC'de D1336 ve D1338 data adresini DMOV komutu ile bkullanmadığınız data adreslere taşıyıp HMI üzerinde bu adresleri DoubleWord (32Bit) Signed Decimal data biçimi ile okutmayı denermisiniz?
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Mekatronix
Mesajlar: 58
Kayıt: 30 Tem 2019, 18:07
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: D1336 haberleşme hatası

Mesaj gönderen Mekatronix »

PLC den baska bir DW adresine değerleri gönderdim okunuyor, sonrasında kontrolleri sağlarken HMI da değeri okumak için İstasyon numarası :2 olarak kalmış hata bundan kaynaklıymış, düzelttim hata geçti teşekkürler