1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

D1336 haberleşme hatası

Gönderilme zamanı: 05 Ağu 2022, 11:14
gönderen Mekatronix
Merhabalar , 2 servo sürücüyü birbiriyle haberleştirip 1. servodan ethernet kablosu ile çıkıp DB9 olarak HMI ekranıma girdim. Haberleşmede herhangi bir sıkıntı yok enkoder verileri dahil hepsine ulaşıyorum, fakat D1336 haberleşme hatası veriyor hmı ekran üzerinden, için ilginç tarafı 2 servo olduğu için D1338 hatası vermeyip D1336 hatasını nasil neye göre veriyor çözemedim bir türlü yardımcı olabilirseniz sevinirim
Not : PLC ile Hmı ekranı rs232 ile haberleştirdim.

Re: D1336 haberleşme hatası

Gönderilme zamanı: 05 Ağu 2022, 12:50
gönderen Turhan
PLC'de D1336 ve D1338 data adresini DMOV komutu ile bkullanmadığınız data adreslere taşıyıp HMI üzerinde bu adresleri DoubleWord (32Bit) Signed Decimal data biçimi ile okutmayı denermisiniz?

Re: D1336 haberleşme hatası

Gönderilme zamanı: 08 Ağu 2022, 09:03
gönderen Mekatronix
PLC den baska bir DW adresine değerleri gönderdim okunuyor, sonrasında kontrolleri sağlarken HMI da değeri okumak için İstasyon numarası :2 olarak kalmış hata bundan kaynaklıymış, düzelttim hata geçti teşekkürler