Plc de Data ile ekrandan virgüllü timer değreri alabilme

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Kaygusuz
Mesajlar: 22
Kayıt: 25 May 2022, 16:31
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Plc de Data ile ekrandan virgüllü timer değreri alabilme

Mesaj gönderen Kaygusuz »

Merhabalar Elimde Delta DVP EH2 plc var .Bu plc yi dop-b bir ekranla ilişkilendirdim .Yaptığım programda timer değeri ekrandan girilecek değer alınıp programa işlenecek ( D205 üzerinden).
Ben bu programı yaptım ama şöyle bir sorunum var. Girilecek değer 2.5sn 3.1 sn gibi virgüllü değer D205 değerine tamsayı girebiliyorum.Bunula nasıl virgüllü bir saniye değeri
girebilirim. Yardımınızı Bekliyorum şimdiden teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7781
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Plc de Data ile ekrandan virgüllü timer değreri alabilme

Mesaj gönderen Turhan »

DVP-EH2 seri PLC'de T0 timer'ın sayma çözünürlük değeri 100ms'dir. Yani, 1 saniyelik sayma işlemi için timer set değeri 10 olarak girilmelidir. HMI üzerinden de tamsayı girişinin kesirli hane kısmını 1 tanımlarsanız sayma birimini 100ms çözünürlük üzerinden ondalıklı olarak set edebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Kaygusuz
Mesajlar: 22
Kayıt: 25 May 2022, 16:31
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Plc de Data ile ekrandan virgüllü timer değreri alabilme

Mesaj gönderen Kaygusuz »

Evet dediğiniz gibi yaptım işe yaradı teşekkürler
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön