DVP-12SE PLC ETHERNET HABERLEŞME

Mesaj gönderen fatih523 »

merhaba 12se ile ilgili şöyle bir sorunumuz var. sahada yaşadığımız programımız ethernet haberleşmeyi kesiyor sahada plc'nin aldığı gürültüden dolayı biz etherneti kapatıp açıyoruz fakat programımız cevap alamadığı için plc'den kitleniyor plc içerisinde acaba ethernet için timeout ayarı varmı ?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE PLC ETHERNET HABERLEŞME

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

PLC'nin Modbus TCP time-out süresi 114.register adres ile tanımlanabilir.

Modülün bu registerine erişebilmeniz için PLC'de |TO K108 K114 K3000 K1| komut satırını kullanmanız yeterlidir.