DVP-12SE PLC ETHERNET HABERLEŞME
- fatih523
- Mesajlar: 65
- Kayıt: 22 May 2018, 14:33
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
DVP-12SE PLC ETHERNET HABERLEŞME
merhaba 12se ile ilgili şöyle bir sorunumuz var. sahada yaşadığımız programımız ethernet haberleşmeyi kesiyor sahada plc'nin aldığı gürültüden dolayı biz etherneti kapatıp açıyoruz fakat programımız cevap alamadığı için plc'den kitleniyor plc içerisinde acaba ethernet için timeout ayarı varmı ?
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE PLC ETHERNET HABERLEŞME
Merhaba,
PLC'nin Modbus TCP time-out süresi 114.register adres ile tanımlanabilir.
Modülün bu registerine erişebilmeniz için PLC'de |TO K108 K114 K3000 K1| komut satırını kullanmanız yeterlidir.
PLC'nin Modbus TCP time-out süresi 114.register adres ile tanımlanabilir.
Modülün bu registerine erişebilmeniz için PLC'de |TO K108 K114 K3000 K1| komut satırını kullanmanız yeterlidir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.