DVP-12SE PLC ETHERNET HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 09 Ağu 2022, 09:06
gönderen fatih523
merhaba 12se ile ilgili şöyle bir sorunumuz var. sahada yaşadığımız programımız ethernet haberleşmeyi kesiyor sahada plc'nin aldığı gürültüden dolayı biz etherneti kapatıp açıyoruz fakat programımız cevap alamadığı için plc'den kitleniyor plc içerisinde acaba ethernet için timeout ayarı varmı ?

Re: DVP-12SE PLC ETHERNET HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 09 Ağu 2022, 10:13
gönderen Turhan
Merhaba,

PLC'nin Modbus TCP time-out süresi 114.register adres ile tanımlanabilir.

Modülün bu registerine erişebilmeniz için PLC'de |TO K108 K114 K3000 K1| komut satırını kullanmanız yeterlidir.