asda-b2 speed mod
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8911
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: asda-b2 speed mod
Bunun tam nedenini anlamak için errpls değerini asdasofttan monitor edip grafiğini çıkarın böylelikle dönüşlerde açılıyormu onu görmek gerekir. Ayrıca motor yüklenmesinide izleyinki motor nominal üzerine yükleniyorsa dönüşlerde buda cmd pozisyonu ile aktüel arasının açılmasına neden olacaktır. Tuning esnasında BW değerini arttırarak hesaplatıp daha sert hale getirmeyi deneyin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- ozkan1316
- Mesajlar: 24
- Kayıt: 18 May 2022, 16:24
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: asda-b2 speed mod
Merhaba Uğur Bey
ekte osilaskop grafiklerini ve mönütör editörünün videosunu paylastım
ekte osilaskop grafiklerini ve mönütör editörünün videosunu paylastım
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8911
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: asda-b2 speed mod
1300 lerde olan err pals değerini tuning ile azaltabildiğiniz kadar azaltmayı deneyin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- ozkan1316
- Mesajlar: 24
- Kayıt: 18 May 2022, 16:24
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: asda-b2 speed mod
1300 lerde olan err pals değerini tuning ile azaltabildiğiniz kadar azaltmayı deneyin.
tuning ile bu değeri düşüremedim tunink jog hızını düşürüm yükseltip denedim yinede olmadı
tuning ile bu değeri düşüremedim tunink jog hızını düşürüm yükseltip denedim yinede olmadı
- ozkan1316
- Mesajlar: 24
- Kayıt: 18 May 2022, 16:24
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: asda-b2 speed mod
merhaba
ekte iki ayrı video gönderdim bir tanesi baska marka ile yapılmıs diğeri bizim delta asda-b2 servo ile yaptıgımız uygulama
diğer marka ile yapılan uygulamada dönüsler cok keskin ve stabil
ben delta ile bu sıtabil dönüşleri sağlayamadım benim sürücü sanki dönüşlerde yükü salıyor tuning yaptım ama yinede sunuc alamdım lütfen yardımcı olur musunuz ?
ekte iki ayrı video gönderdim bir tanesi baska marka ile yapılmıs diğeri bizim delta asda-b2 servo ile yaptıgımız uygulama
diğer marka ile yapılan uygulamada dönüsler cok keskin ve stabil
ben delta ile bu sıtabil dönüşleri sağlayamadım benim sürücü sanki dönüşlerde yükü salıyor tuning yaptım ama yinede sunuc alamdım lütfen yardımcı olur musunuz ?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8911
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: asda-b2 speed mod
Bu durumu nokta atışı kestirmek güçtür. Ürün tedarik ettiğiniz bayi ile görüşerek yerinde destek talep ediniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- ozkan1316
- Mesajlar: 24
- Kayıt: 18 May 2022, 16:24
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: asda-b2 speed mod
ürünleri Bursa elektron otomasyondan aldım fakat uygulamayı KOSOVA da yapıyorum yerinde destek almam pek mümkün görunmüyor.
- ozkan1316
- Mesajlar: 24
- Kayıt: 18 May 2022, 16:24
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: asda-b2 speed mod
merhaba
DPLSY kumutu kullanarak pozisyon modda uygulama yapıyorum m1078 ile kumutu durdurup çalıstırıyorum pozisyon kaldığı yerden devam ediyor
fakat söyle bir problemim var örneğin 1000 pals git dedim ve 500 pals hareketten sonra m1078 ile dur dedim sonra plc enerjisi kapandı tekrar enerji verildiğinde d1030 içindeki değer 500 olarak kalıyor fakat tekrar pozisyon devam dedğimde d1030=1500 pals oluyor benim istedğim enerji kapanıp acıldığında 500 pals gidip sonlanması d1030 değeri hafızada kalmasına rağmen neden 1000 pals gidiyor bunu nasıl engelleye bilirim
DPLSY kumutu kullanarak pozisyon modda uygulama yapıyorum m1078 ile kumutu durdurup çalıstırıyorum pozisyon kaldığı yerden devam ediyor
fakat söyle bir problemim var örneğin 1000 pals git dedim ve 500 pals hareketten sonra m1078 ile dur dedim sonra plc enerjisi kapandı tekrar enerji verildiğinde d1030 içindeki değer 500 olarak kalıyor fakat tekrar pozisyon devam dedğimde d1030=1500 pals oluyor benim istedğim enerji kapanıp acıldığında 500 pals gidip sonlanması d1030 değeri hafızada kalmasına rağmen neden 1000 pals gidiyor bunu nasıl engelleye bilirim
- Turhan
- Mesajlar: 7859
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: asda-b2 speed mod
Merhaba,
D1030 data adresi kalıcı bir adrestir. PLC'nin enerji kesintisi sonrasında DPLSY komutunun yeniden aktifleştirilmesi ile hedef pozisyon yeniden +1000 olarak güncellenmesi normaldir. Pulse ile pozisyonlama yapıyorsanız DDRVA komutunuda haricen inceleyebilirsiniz.
DVP Serisi PLC Pals Komutları
.
D1030 data adresi kalıcı bir adrestir. PLC'nin enerji kesintisi sonrasında DPLSY komutunun yeniden aktifleştirilmesi ile hedef pozisyon yeniden +1000 olarak güncellenmesi normaldir. Pulse ile pozisyonlama yapıyorsanız DDRVA komutunuda haricen inceleyebilirsiniz.
DVP Serisi PLC Pals Komutları
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ozkan1316
- Mesajlar: 24
- Kayıt: 18 May 2022, 16:24
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: asda-b2 speed mod
DDRVA KUMUTUNDA FREKANSI ANLIK DEĞİŞTİREMİYORUM
DPLSY KUMUTUNDA FREKAN DEĞERİNİ POZİSYON İCRA EDERKEN DEĞİŞİMİ MÜMKÜN O YUZDEN BU KUMUTU KULLANIYORUM
PEKİ ENERJİ KAPANIP ACILDIĞINDA KALDIĞI YERDEN DEVAM ETMESİNİN BİR YOLU VAR MI
BEN CIKARMA İŞLEMİ İLE BUNU CÖZÜYORUM AMA BANA BASKA YERLERDE PROBLEM OLUYOR DİREK BUNU KALDĞI YERDEN DEVAM ETTİRMENİN BİR YOLU VAR MI ACABA
DPLSY KUMUTUNDA FREKAN DEĞERİNİ POZİSYON İCRA EDERKEN DEĞİŞİMİ MÜMKÜN O YUZDEN BU KUMUTU KULLANIYORUM
PEKİ ENERJİ KAPANIP ACILDIĞINDA KALDIĞI YERDEN DEVAM ETMESİNİN BİR YOLU VAR MI
BEN CIKARMA İŞLEMİ İLE BUNU CÖZÜYORUM AMA BANA BASKA YERLERDE PROBLEM OLUYOR DİREK BUNU KALDĞI YERDEN DEVAM ETTİRMENİN BİR YOLU VAR MI ACABA