PLC FAZLA KONTAK

Mesaj gönderen MEHMET34 »

Arkadaşlar kolay gelsin benim sorum WPLsoft yazılımında arka arkaya 11 kontak bağlayabiliyoruz ve sonra plc yazılımı bir alt satıra numara vererek otomatik olarak geçiyor benim yapmak istediğim bu alta geçen satırı plc nin herhangi bir yerinde kullanmak istiyorum örneğin 1. satırda uzayan ve sıfır numaralı bir çıkışı ben 10. satırda kullanmak istiyorum bunu otomatik atama haricinde nasıl yapıyoruz ben yapamadım bu konuda yardımcı olmanızı istiyorum şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
serhat205
Mesajlar: 39
Kayıt: 02 Eyl 2019, 21:54
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PLC FAZLA KONTAK

Mesaj gönderen serhat205 »

Onun çözümü yardımcı kontaklar ile çıkışlara sinyal gönderirsen örnek olarak

LD M0
Out Y0

M0 sinyal verirsen 0ut 1 çıkışı Aktif olur
Çıkışları program satırında sadece 1 defa kullanmaya izin verdiği için yapamıyorsunuz çıkışların önüne yardımcı kontaklar koyarak işlemi uygulayabilirsiniz kolay gelsin