1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DTA-DOPA

Gönderilme zamanı: 24 May 2018, 09:45
gönderen kara_alper
selamlar

A57CSTD Paneli DTA İle haberleştirmek istiyorum base port 485 destekliyor fakat com1 sadece 232 . base portdan aynı anda dta ve plc ile haberleşebilirmiyim ?
veya base portu DTA İLE 485 COM1 PLC İle haberleştirsem.. projedeki bütün fonksiyonların linklerni tektekmi değiştirmem gerekiyor.

Re: DTA-DOPA

Gönderilme zamanı: 24 May 2018, 09:50
gönderen Turhan
RS-485 Bağlantı portu ile slave cihazlara farklı istasyon numaraları vererek birden fazla cihaz ile haberleşme sağlayabilirsiniz.

Re: DTA-DOPA

Gönderilme zamanı: 24 May 2018, 09:55
gönderen kara_alper
Turhan yazdı: 24 May 2018, 09:50 RS-485 Bağlantı portu ile slave cihazlara farklı istasyon numaraları vererek birden fazla cihaz ile haberleşme sağlayabilirsiniz.
Evet biliyorum sadece aynı portu kullanarak haberleşmek istemedim bu yüzden.

Re: DTA-DOPA

Gönderilme zamanı: 24 May 2018, 09:58
gönderen Uğur
Aşağıdaki resimde Base Port yazısını mouse ile tutup COM1 üzerine sürükleyip bırakın. Base Port COM1 portuna taşınmış olacak. Bundan sonra PLC ile COM1 üzerinden haberleşebilirsiniz. DTA içinde COM2 portuna DELTA Controller ASCII driver açabilirsiniz.

Re: DTA-DOPA

Gönderilme zamanı: 24 May 2018, 10:03
gönderen kara_alper
Uğur yazdı: 24 May 2018, 09:58 Aşağıdaki resimde Base Port yazısını mouse ile tutup COM1 üzerine sürükleyip bırakın. Base Port COM1 portuna taşınmış olacak. Bundan sonra PLC ile COM1 üzerinden haberleşebilirsiniz. DTA içinde COM2 portuna DELTA Controller ASCII driver açabilirsiniz.
çok teşekkürler aradığım bu idi..!