Servo AL086 Arızası
Servo sürücüsünde (Delta ASDA-A2) AL086 hatası alıyorum, neyden kaynaklı veya ne bir çözüm önerisi olan var mıdır ?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8888
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Servo AL086 Arızası
Regeneratif voltaj harici giriş voltaj yükselme hatası olarak çıkıyor. Giriş voltaj seviyenizi ölçün önerilen aralıkta mı? Sürekli veriyor ve önerilen aralıkta ise bu durumda donanımsal sorun oluşmuş olabilir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye