1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

2 Adet SE serisi PLC Haberleşme

Gönderilme zamanı: 01 Eyl 2022, 17:58
gönderen GürhanBaş
Merhaba,

Delta SE serisi ile bir proje yapmak istiyoruz. Projemizde 2 adet SE serisi PLC var. her biri için gsm modemi kullanarak ethernet üzerinden haberleştireceğiz. haberleşmeyi data exchange kullanarak yapmak istiyorum. bu nasıl gerçekleştirebilirim. bir döküman veya bir örnek var mı elinizde?

Re: 2 Adet SE serisi PLC Haberleşme

Gönderilme zamanı: 02 Eyl 2022, 10:04
gönderen Turhan
Ethernet üzerinden her iki PLC'nin haberleşmesi DCISoft editoru üzerindeki Data Exhange sekmesi ile konfigüre edilebilir.

1-Delta DCISoft programını açın.
SE_data_exchange.jpg
.

2-Programda M simgesine tıklayın. Bu bilgisayarınıza bağlı olan DVP-SE serisi PLC’yi bulacaktır. (DVP-SE PLC’nin Default IP adresi : 192.168.1.5 dir. PC’nize de benzer sınıftan Sabit IP adresi vermelisiniz.)
SE_data_exchange2.jpg
.

3-PLC’nin üzerine çift tıklayıp konfigürasyon penceresini açın. Bu ayar penceresinde PLC IP adresine değiştirebilirsiniz ve Data Exchange sekmesinde aşağıdaki gibi haberleşme konfigürasyonu tanımlayabilirsiniz.

Örnek ekran görüntüsünde 192.168.1.5 IP adresli Master PLC, 192.168.1.20 IP adresinin D0 datasından itibaren 10 word okuyup kendi D0 datasına kaydedip, D100 datasından itibaren 20 Wordü Slave PLC ye yazmaktadır.

Enable Condition sekmesi de PLC RUN seçili ise PLC RUN konumunda olduğu süre boyunca haberleşmeyi gerçekleştirecektir.

Slave Device sekmesinde Delta DVP serisi PLC’ler ile haberleşebilmek için doğrudan D adresi tanımlayabildiğiniz gibi Hex cinsinden Holding Register adreslerle de iletişim kurabilirsiniz.

Tabloyu doldurduktan sonra ‘OK’ butona basmanız yeterlidir. Özel bir yükleme butonuna ihtiyaç duymazsınız.

SE_data_exchange3.jpg
.

Re: 2 Adet SE serisi PLC Haberleşme

Gönderilme zamanı: 02 Eyl 2022, 15:31
gönderen GürhanBaş
Cevapladığınız için teşekkür ederim Turhan Bey. Yazdıklarınızı uygulayacağım. Kolay gelsin

Re: 2 Adet SE serisi PLC Haberleşme

Gönderilme zamanı: 14 Eyl 2022, 17:57
gönderen GürhanBaş
Merhaba Turhan Bey
denemeleri yaptım haberleşme sağlandı teşekkür ederim. bir sorum daha olacak slave cihazdaki "M" bitinin durumuna göre master cihazda başka bir "M" bitinin durumunu değiştirebilir miyim?

Re: 2 Adet SE serisi PLC Haberleşme

Gönderilme zamanı: 15 Eyl 2022, 09:53
gönderen Turhan
PLC'ler arasında bu yöntem ile sadece D adreslerini transfer edebilirsiniz.

PLC programında M bit adreslerini D data adresinin bitlerine taşıyarak ve diğer cihazda da bu işlemin tam tersini gerçekleştirerek M bitleri arasında haberleşmeyi sağlayabilirsiniz.

|MOV K4M0 D100| ---> M0'dan itibaren 16 bitin durumunu D100 data adresine taşır.

|MOV D100 K4M0| ---> D100 data adresinin 16 bit durumunu M0'dan itibaren ardışık bit adreslere taşır.