asda2 AL4 Hatsı

Gönderilme zamanı: 02 Eyl 2022, 13:26
gönderen dcvoltage
motor ECMA-J11350R8LA
sürücü ASD-A2-5543-M
AL4 Hatası geliyor (Z fazı kayma hatası ) /z fazı manyetik alan içerisinde doğru noktada değil)
sorun nedir

Re: asda2 AL4 Hatsı

Gönderilme zamanı: 02 Eyl 2022, 14:05
gönderen Uğur
Motor tipi hatası alıyorsunuz. 5.5 kw sürücüye özel 5kw motor bağlandığı için fw ile alakalı bir uyumsuzluk. Ürün tedarik ettiğiniz yer ile irtibata geçiniz.

Re: asda2 AL4 Hatsı

Gönderilme zamanı: 03 Mar 2024, 01:54
gönderen Mehmanov aze
mereba bende eski model ASDA-B model servo surucu var uzerinde kucuk gosterge ekranida bulunuyor. surucu aniden al 6yaziyo duruyor ve ya al4 yaziyor .problemi ne ola bilir?ben motorun arka enkoder kapani acib isidici fonle hava vuruyorum servo caliwiyo problemsiz.kapatib sabah caliwdirdimda ayni alarmlar yaziyor al6 .sorun burda enkoderdemi yoksa motordami?Lutfen yardimci olun.teşegur ederim.

Re: asda2 AL4 Hatsı

Gönderilme zamanı: 04 Mar 2024, 09:42
gönderen Turhan
ASDA-B serisi servo sürücüde bu durumu yaşamanız motor encoderinizin Z fazı ile ilgili donanımsal sorun olduğunu işaret eder. Tamir servisimiz ile irtibata geçiniz.