CP2000 Pompa Uygulaması Hk.

Cevapla
eemburakbagci
Mesajlar: 2
Kayıt: 18 Ağu 2022, 18:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

CP2000 Pompa Uygulaması Hk.

Mesaj gönderen eemburakbagci »

Merhabalar. Ekte gönderdiğim uygulamayı gerçekleştireceğiz. Uygulama PID ile çıkış basıncı yetmediği anlarda 1. motor devreye alınacak ve şebekeye bırakılacak. Bu işlem 2 motor için yapılacaktır. Basınç yeterli geldiği taktirde 2.motordaki frekans belirli bir değerin altına düştüğünde 2. motor devreden çıkacak ve 1. motor PID ile çalışmaya devam edecektir. (2. motorda pid ile çalışacaktır.) Bu uygulamanın görselini ekte paylaştım. Parametreler konusunda yardımcı olursanız sevinirim.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7808
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: CP2000 Pompa Uygulaması Hk.

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Öncelikle sürücünüz varsayılan fabrika ayarlarında iken C2000 ve CP2000 serisi sürücülerde PID uygulaması dokümanında anlatıldığı gibi temel PID parametre ayarlarını tanımlayınız.

Sürücü'nüz tek bir motor ile PID kontrol methodu ile çalışır duruma getirdikten sonra resimde işaretlediğim parametreleri sürücüye ilave olarak tanımlayınız.

Not: Resimde 12-01 olarak tanımlanan motor sayısınızı uygulamanız 2 motorlu olduğu için 2 tanımlayın. Bu parametreye motor sayınızı tanımladıktan sonra sürücü'nün dijital output çıkışları RA1'den başlayarak otomatik tanımlanacaktır.

Uygulamaya ait örnek parmetre dosyasınıda mesaja ekliyorum.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön