Merhaba arkadaşlar.
Program tarafından set edilecek olan değerlerde kalıcılık eklemek istiyorum. Ancak Global değişkenlerde atamasını yaptığım tablolar initial değerleri almıyor ve ayrıca her start stopta 0 değerini almakta. Ayrıca modbus adreslemelerini yaparken var kısımlarında modbus adreslemelerini atayabilirken, retain olarak seçtiklerimde adres ataması yapamamaktayım.
Dia Designer Retain Değerlere Modbus Adresi Atama Sorunu
- serifali.demirtas
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 18 Mar 2022, 13:58
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Dia Designer Retain Değerlere Modbus Adresi Atama Sorunu
En son serifali.demirtas tarafından 05 Eyl 2022, 15:01 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
- serifali.demirtas
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 18 Mar 2022, 13:58
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dia Designer Retain Değerlere Modbus Adresi Atama Sorunu
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dia Designer Retain Değerlere Modbus Adresi Atama Sorunu
Adresli olarak kullanabilmek için Retain seçmeyin adres olarak latched bölgeden tanımlayın.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal