Delta VFD-M ile ABB Acs550 Sürücü haberleşme

Gönderilme zamanı: 13 Eyl 2022, 14:27
gönderen Kaygusuz
Merhabalar Elimde delta dvp eh2 bir plc cihaz var bu cihazla delta vfd-m ve abb acs550 iki sürücüyüye frekans ve dur kalk komutları vereceğim. Delta dvp de bir ekran haberleşmesi rs232 ve birde rs485 portu var.Yani tek port ile vfd-m e sinyal gönderebilirim sıkıntı yok ama 3. bir haberleşme girişi olmadığı için abb sürücüyü plc ye bağlayamıyorum.
1.Bu konuda nasıl bir yol izleyebilirim?
2.Bir sürücü ile diğerini kontrol edebilirmiyim?
3.Yada rs485 i seri bağlantılı kurmam daha mı iyi olur? Eğer evet ise bunu nasıl kurup programlarım(daha önce vfd-m kontrol ettim yazılımla ama 2 tane seri kontrol yapmadım,birde abb marka olduğu için bir fark varmı ona nasıl yaklaşmam lazım.)
Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim .(Kaba taslak sistemim resimdeki gibi.)

Re: Delta VFD-M ile ABB Acs550 Sürücü haberleşme

Gönderilme zamanı: 14 Eyl 2022, 10:37
gönderen Turhan
PLC link haberleşme methodu ile RS485 arabirimi üzerinden haberleşmeyi gerçekleştirebilirsiniz. Yada MODRW komutu ile her bir cihaza ayrı ayrı modbus sorguları ile haberleşme üzerinden erişebiliyor olmalısınız.

Re: Delta VFD-M ile ABB Acs550 Sürücü haberleşme

Gönderilme zamanı: 14 Eyl 2022, 14:47
gönderen Kaygusuz
Hocam ben daha önce iki proje yaptım çok deneyimli değilim bazı temel noktaları anlamaya çalışıyorum.
1. rs485 bağlantısı kurarken kablo ile nasıl bağlantı kurmam gerek bu şekilde 1. resimdeki gibi mi
2. rs485 ile daha önce tek sürücü bağlantısı kurdum delta vfd -m ile frekans bilgisi gönderdim
(2. resimdeki gibi) ama bunu ikinci cihaza kurarken hangi kısımları değişmem lazım?
Bu iletişim programlarken aynı anda çalışmayacak değilmi biri açıkken diğeri kapalı olmalı mı?

Re: Delta VFD-M ile ABB Acs550 Sürücü haberleşme

Gönderilme zamanı: 14 Eyl 2022, 14:53
gönderen Turhan
RS485 arabirimi için slave cihazları haberleşme hattına paralel bağlanmalıdır. MODRW komutu ile H10 fonksiyon kodu ile H2001 adresine veri yazdığınızda sürücüye frekans set değeri gönderebiliyor olmalısınız.

VFD-M serisi sürücülerde haberleşme ile ilgili aşağıdaki parametrelerin ayarlandığına emin olunuz.

.

Re: Delta VFD-M ile ABB Acs550 Sürücü haberleşme

Gönderilme zamanı: 22 Eyl 2022, 09:48
gönderen Kaygusuz
Merhabalar hocam
Ben daha önce bir Delta EH2 plc ile vfd-m arasında RS-485 RTU 8 E 1 9600ms şeklinde haberleştirdim ve frekans bilgisi gönderdim.O kısımı öğrendim.Benim öğrenmek istediğim kısım Aynı durumu ABB ACS550 cihazına aynı haberleşme protokolü ( RS-485 RTU 8 E 1 9600ms)üzerinden haberleşip bu ikisini paralel bağlamak. Delta Plc (master) ,Delta Vfd-m (slave 1), Abb ACS550 (slave 2) iki slave ve masterı rs485 RTU 8E1 9600ms şeklinde haberleştirmek istiyorum.Protokol ayarlarından yana bir sıkıntı yok.ABB cihazın üzerindeki ayarlarıda yaptım tek ihtiyacım olan gönderme adresi olarak neyi kullanacağım(Sadece ABB cihazında sorun yaşıyorum)
Gönderdiğim resimde işaretli (Vfd-m için h2001) olan kısma ACS550 için ne yazmalıyım. Cihaz manuelinde (40001) yazıyor, yalnız bunu decimal (K40001) yazınca hata veriyor, yanlış değer diyor.
Uzun lafın kısası resimdeki İşaretli kısma ne yazmalıyım?
Yada Anlattığım işlemi yapacak başka bir kod varmı ?(Modrw komutu dışında)

Re: Delta VFD-M ile ABB Acs550 Sürücü haberleşme

Gönderilme zamanı: 22 Eyl 2022, 14:03
gönderen Turhan
40.001 holding adres olduğunu belirtir. Okunan adres değerini 40.001 sabit teriminden çıkartıp elde edilen sonucun decimal değerini MODRW komutuna doğrudan yazabilirsiniz. (40.001 - 40.001 = 0)

Örneğin: 40.100 adresi için 40.100-40.001= K99 yazmalısınız.

Re: Delta VFD-M ile ABB Acs550 Sürücü haberleşme

Gönderilme zamanı: 23 Eyl 2022, 17:30
gönderen Kaygusuz
Çok teşekkür ederim sayenizde bir konuyu daha öğrenmiş oldum.