Merhaba Bir projemde pano alanım az olduğundan E serisi inverterin plc fonksiyonundan yararlanarak iş yapmak istiyorum. Sorum şudur:
ileri geri hareket yaparken hızımı harici yada dahili potansiyometreden yararlanarak değişebilirmiyim?
VFD-E PLC Fonksiyonu
- bayram.caliskan
- Mesajlar: 305
- Kayıt: 30 Tem 2018, 22:52
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
VFD-E PLC Fonksiyonu
Bayram Çalışkan
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8888
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-E PLC Fonksiyonu
İçeride FREQ komutunu kullanmadığınız taktirde 2-00 parametresi belirleyecektir.