Dop100 data exchange hakkında.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
monder
Mesajlar: 17
Kayıt: 07 Ara 2020, 13:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Dop100 data exchange hakkında.

Mesaj gönderen monder »

Iyi çalışmalar.

DVP15mc plc ile Dop112wx modeli bir hmi ekranı haberlestiriyorum. Bu hmi da gelişmiş recete ile yaptığım reçete grubu var.
Sistemimde pozisyonları öğrettiğim el çarkı mevcut.Servolarin pozisyon bilgilerini data exhange ile anlik olarak recete satirlarinda görebiliyorum ve pozisyon bilgilerine gonderebiliyorum. Buraya kadar problem yok.

Sorum şu ki servolarin pozisyon bilgilerini butun recetelere gönderiyor.O an hangi recete grup açıksa ona gondermek istiyorum.
Teşekkürler
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dop100 data exchange hakkında.

Mesaj gönderen Turhan »

HMI'da reçete uzunluğunuz 10 ise Bu reçete için kullanmanız gereken adres aralığının ENRCP0-ENRCP9 aralığı olduğu anlamına gelir. ENRCP10 veya daha sonrasına veri yazıyorsanız bu diğer reçete verilerine etki edecektir. Okuma yada Yazma uzunluklarınızı kontrol ediniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
monder
Mesajlar: 17
Kayıt: 07 Ara 2020, 13:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dop100 data exchange hakkında.

Mesaj gönderen monder »

Turhan bey recete uzunlugunda sorun yok. Dogru anlatamadım galiba. Encrpgrup numarasında örneğin grup 0 da Rcp0 a atadigim değer grup 1 de Rcp 0 a yazıyor. Butun grup numaralarında rcp0 a yazıyor aslında. Benim istedigim hangi recete grup secili ise veriyi oradaki rcp0 adresine ataması.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dop100 data exchange hakkında.

Mesaj gönderen Turhan »

Bahsettiğiniz sorun muhtemelen programsal bir hatanızdan kaynaklanıyor. Test işlemini gerçekleştirdiğim proje dosyasında reçete verilerini kontrol cihazından okuduğumda 1 numaralı grubun 1. recete verilerine sorunsuz kaydedilirken, 2 numaralı grubun 1. recete verilerini etkilemiyor.

Not: Test projesini açmak için DOPSoft V4.00.16.22 sürümünü kulanmalısınız.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla