Dop107BV ile Dtc1000 kontrolu

Gönderilme zamanı: 21 Eyl 2022, 11:37
gönderen AHLJ
Merhabalar,

Dtc1000 modulunu dop107bv ile kontrol ediyorum. Acma kapatma isleme icin 1068h adresine makrolar yardimiyla 0 ve 1 degerlerini gondererek yapiyorum. Makine kapandiginda, HMI uzerinden belirlemis oldugum bitler off durumuna geciyor ancak modul makine tekrar acildiginda HMI uzerinden belirlemis oldugum bitler off durumunda olmasina ragmen calisiyor. Bu durum icin background macroda belirlemis oldugum bitler off halde ise 1068h adresine 0 gonder seklinde yaptim ancak istikrarli bir sonuc elde edemedim. Istedigim sey makine yeniden acildiginda modulun direkt olarak calismamasi.

Tesekkurler

Re: Dop107BV ile Dtc1000 kontrolu

Gönderilme zamanı: 21 Eyl 2022, 13:31
gönderen Turhan
HMI üzerinde kalıcı bir adres kullanın ($M0 gibi), HMI'ın başlangıç makrosuna $M0 data adresinin değerini 1068H adresine taşıyın. Başlangıç makrosu HMI ilk enerjilendiğinde bir saykıl çalışacağı için adresin son durumunu başlangıçta bir defalığına güncelleyecektir.

Re: Dop107BV ile Dtc1000 kontrolu

Gönderilme zamanı: 21 Eyl 2022, 15:09
gönderen AHLJ
Merhaba Turhan bey,

Kalici adres kullandigim takdirde, bit on durumundaysa makine geri acildiginda on durumunda devam ettiginden kalici adres kullanmamistim. Makine kapatilmadan once bit off durumuna alinmiyor. Baska nasil bir yontem izleyebilirim

Re: Dop107BV ile Dtc1000 kontrolu

Gönderilme zamanı: 22 Eyl 2022, 12:00
gönderen Turhan
Kalıcı adres kullanmanız durumunda başlangıç makrosu ile belirttiğim gibi bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.