As228t HSC kullanımı
- egzantrik1453
- Mesajlar: 20
- Kayıt: 07 Kas 2018, 11:56
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
As228t HSC kullanımı
AS228t plcye çift faz Encoderle 6 adet aynı anda 6 sını kullanarak DHSCS ve DHSCR komutu kullanacağım. HC202,HC206,HC210,HC214,HC218,HC222 donanımsal olarak HC202 den HC214.'e kadar reset bağlayabiliyorum. HC218 ve HC222 içinde donanımsal resete ihtiyacım var. Bunu nasıl çözebilirim?
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: As228t HSC kullanımı
AS200 serisi PLC modellerinde 4x 200kHz donanımsal sayıcı bulunmaktadır. HC218 (X0.8/X0.9) ve HC222(X0.10/X0.11) yazılımsal 10kHz'lik sayıcılardır ve harici reset girişi bulunmamaktadır. Bu iki counter değeri bir DI girişine bağlı olarak resetlenmek isteniyor ise PLC'de kullanmadığınız bir DI girişini interrupt olarak kullanmayı deneyebilirsiniz.
.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.