1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

ISPSoft Tag Sistemi

Gönderilme zamanı: 23 Eyl 2022, 10:42
gönderen MtoN
Merhaba

As228 ile geliştirdiğim bir program var Tag oluşturup programı yazıyorum fakat Dopsoft tarafında Tagları göremiyorum.
Global Symbol tarafında adres kısımlarını elle doldurursam Tagları Dopsoft içinde görebiliyorum.
Bu adresleri Dword, Word şeklinde otomatik adresleyecek bir yapı varmıdır ? Yoksa sadece elle mi girmek gerekiyor.

Re: ISPSoft Tag Sistemi

Gönderilme zamanı: 23 Eyl 2022, 10:59
gönderen Turhan
Merhaba,

MainTable sekmesindeli global sembol adreslerinizi. otomatik adresleyebilirsiniz.

.

Re: ISPSoft Tag Sistemi

Gönderilme zamanı: 23 Eyl 2022, 11:20
gönderen MtoN
ISPSoft 3.13'te gözden kaçırmış olabilirim görmedim ama şu anda indirdiğim 3.16'da sorunsuz çalışıyor.
Bir sorum daha mevcut kalıcı olması için sanırım var_retain olarak tagları tanımlamak gerekiyor ama AS228'de HWconfig içerisinde kalıcı adresler d20000 ve sonrası 23999 olarak ayarlı.
var_retain olarak ayarladığım bir tag'a otomatik olarak kalıcı olmayan D116 adresini verdi. D20000 sonrasından bir adres vermesi gerekmiyormuydu ?

Re: ISPSoft Tag Sistemi

Gönderilme zamanı: 23 Eyl 2022, 11:31
gönderen Turhan
Global sembol adreslerin PLC local adreslere atanırken atanmaya başlanacak adres aralığı resimde işaretlediğim menüden ayarlanmaktadır.

VAR yada VAR_RETAIN ayrımı yapılmadığından tüm adresler aynı tipte tanımlanmaktadır. Dolayısı ile proje dosyanızda kalıcı adresleri manuel tanımlamanız gerekecek.

.

Re: ISPSoft Tag Sistemi

Gönderilme zamanı: 04 Eki 2022, 15:41
gönderen zl_emin
Peki bu tag sistemini delta serili ekranlarda kullanabiliyor muyuz.