HERKESE MERHABA
VFD-EL-W inverteri plc ile modbus üzerinden haberleştirme yapıyorum frekans gönderme akım okuma ve start stop yapabiliyorum. Bunların yanında jog komutu içinde gerekli bit değerlerini biliyorum fakat start-stop ile jog komutlarını yan yana kullanamıyorum bu sorunu nasıl çözerim.
VFD-EL-W AC İNVERTER
- erdncplc
- Mesajlar: 35
- Kayıt: 21 Oca 2022, 11:48
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8885
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-EL-W AC İNVERTER
Değerler ile gitmeyin. H2000 içerisine gidecek olan D datasını M bitlerinden oluşturup bu bitlerin aktif pasif edilmesi ile yol alın. Örnek D100 datasının H2000 e gittiğini düşünelim. Sizde Mov K4M100 D100 satırı ile M100~M115 arası bitleri transfer etmiş olun. M100 M101 birlikte verildiğinde Jog+Run olacak. M104 ve M105 ten birini vererek yön değiştirebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- erdncplc
- Mesajlar: 35
- Kayıt: 21 Oca 2022, 11:48
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-EL-W AC İNVERTER
TEŞEKKÜRLER SORUNUMU ÇÖZMEME YARDIMCI OLDU BİR DİĞER SORUM JOG HIZINDAKİ FREKANS DEĞİŞİMİNİDE PLC DEN YAPABİLİRMİYİM YADA JOG FREKANSI NORMAL FREKANSLA AYNI GÖSTERMEK İÇİN NE YAPABİLİRİM ?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8885
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-EL-W AC İNVERTER
01-15 parametresinin hex karşılığına yazarak ayarlayabilirsiniz.
01-15 --> H'010F'
01-15 --> H'010F'
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- erdncplc
- Mesajlar: 35
- Kayıt: 21 Oca 2022, 11:48
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-EL-W AC İNVERTER
Çok teşekkürler sorunu çözdüm