DOP-107CV panel-DTC1000 Com2 haberleşme
Merhaba,DOP107CV panel ile DTC1000 Com 2den haberleştirmeye çalışıyorum ekranda hata alıyorum.
Panel tarafı 9 pin konnektörün 1artı 6eksi DTC1000 RS485 artı eksi şeklinde bağlı ,nerede yanlış yapıyorum teşekkürler.
Panel tarafı 9 pin konnektörün 1artı 6eksi DTC1000 RS485 artı eksi şeklinde bağlı ,nerede yanlış yapıyorum teşekkürler.
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP-107CV panel-DTC1000 Com2 haberleşme
HMI'daki tam hata mesajı ile bu hata mesajına ait okuma/yazma adresleriniz ve yazma değerleriniz nedir?
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ege50
- Mesajlar: 32
- Kayıt: 30 Nis 2018, 18:13
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP-107CV panel-DTC1000 Com2 haberleşme
hata-COM2 Station No.1TEMP_CTRL-1000 Read Error 3
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP-107CV panel-DTC1000 Com2 haberleşme
DTC'nin varsayılan haberleşme protokolleri 7,E,1,9600 ASCII ve ID:1'dir. HMI'ın ilgili portuna ait haberleşme protokolleri ise 7,N,2,9600 ASCII olarak tanımlanmış. Her iki cihazın aynı haberleşme protokolüne sahip olduğunu doğrulayabilirmisiniz?
.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ege50
- Mesajlar: 32
- Kayıt: 30 Nis 2018, 18:13
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP-107CV panel-DTC1000 Com2 haberleşme
IFD65000W1440080 dönüştürücü ile bağlanabilirmiyim ?DTC100 modülüne.
- ege50
- Mesajlar: 32
- Kayıt: 30 Nis 2018, 18:13
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP-107CV panel-DTC1000 Com2 haberleşme
Günaydın,
IFD65000W1440080 dönüştürücü ile DTC1000 modülüne bağlanamadım ne önerirsiniz.
Teşekkürler
IFD65000W1440080 dönüştürücü ile DTC1000 modülüne bağlanamadım ne önerirsiniz.
Teşekkürler
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP-107CV panel-DTC1000 Com2 haberleşme
IFD6500 dönüştürücü ile modüle bağlanabiliyor olmalısınız. Eğer DTC'nin varsayılan fabrika ayarlarına resetlenmesinde bir sakınca yok ise DTC'yi Cihaz Üzerinden Fabrika Değerine Alma
başlığındaki gibi modülü resetleyin. Bu durumda DTC'YE 7,E,1,9600 ASCII ve ID:1 ile bağlanabiliyor olmalısınız.
başlığındaki gibi modülü resetleyin. Bu durumda DTC'YE 7,E,1,9600 ASCII ve ID:1 ile bağlanabiliyor olmalısınız.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ege50
- Mesajlar: 32
- Kayıt: 30 Nis 2018, 18:13
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP-107CV panel-DTC1000 Com2 haberleşme
Desteğiniz için teşekkürler,Ekdeki fotoğrafta çıkan alarm nedir anlayamadım ısı seti sol tarafa girmiyorum sağ tarafta sorun yok.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP-107CV panel-DTC1000 Com2 haberleşme
DTC'nin H1001 Set değeri (SV) data adresi Signed Decimal tabanda bir adrestir. Yazma birim 0.1 derecedir. Doğru adrese doğru format ve biçimdeki verileri yazdığınıza emin olunuz.
0x08 ValueError Error in data written to the PLC. Check the range of value accepted by the PLC.
0x08 ValueError Error in data written to the PLC. Check the range of value accepted by the PLC.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ege50
- Mesajlar: 32
- Kayıt: 30 Nis 2018, 18:13
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP-107CV panel-DTC1000 Com2 haberleşme
Merhaba,çok özür dilerim bu operatör panelinde çuvalladım.Şimdi şöyle bir sorunum var yukarı sayıcıyı operatör panelinde saymıyor,plc de sayıyor sorun yok
operatör panelinde bir sefer 1 olup sayıyor ve resetliyor devamında hareket yok.
operatör panelinde bir sefer 1 olup sayıyor ve resetliyor devamında hareket yok.