DOP-107CV panel-DTC1000 Com2 haberleşme

Kullanıcı avatarı
ege50
Mesajlar: 32
Kayıt: 30 Nis 2018, 18:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DOP-107CV panel-DTC1000 Com2 haberleşme

Mesaj gönderen ege50 »

Merhaba,DOP107CV panel ile DTC1000 Com 2den haberleştirmeye çalışıyorum ekranda hata alıyorum.
Panel tarafı 9 pin konnektörün 1artı 6eksi DTC1000 RS485 artı eksi şeklinde bağlı ,nerede yanlış yapıyorum teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-107CV panel-DTC1000 Com2 haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

HMI'daki tam hata mesajı ile bu hata mesajına ait okuma/yazma adresleriniz ve yazma değerleriniz nedir?
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
ege50
Mesajlar: 32
Kayıt: 30 Nis 2018, 18:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-107CV panel-DTC1000 Com2 haberleşme

Mesaj gönderen ege50 »

hata-COM2 Station No.1TEMP_CTRL-1000 Read Error 3
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-107CV panel-DTC1000 Com2 haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

DTC'nin varsayılan haberleşme protokolleri 7,E,1,9600 ASCII ve ID:1'dir. HMI'ın ilgili portuna ait haberleşme protokolleri ise 7,N,2,9600 ASCII olarak tanımlanmış. Her iki cihazın aynı haberleşme protokolüne sahip olduğunu doğrulayabilirmisiniz?

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
ege50
Mesajlar: 32
Kayıt: 30 Nis 2018, 18:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-107CV panel-DTC1000 Com2 haberleşme

Mesaj gönderen ege50 »

IFD65000W1440080 dönüştürücü ile bağlanabilirmiyim ?DTC100 modülüne.
Kullanıcı avatarı
ege50
Mesajlar: 32
Kayıt: 30 Nis 2018, 18:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-107CV panel-DTC1000 Com2 haberleşme

Mesaj gönderen ege50 »

Günaydın,
IFD65000W1440080 dönüştürücü ile DTC1000 modülüne bağlanamadım ne önerirsiniz.
Teşekkürler
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-107CV panel-DTC1000 Com2 haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

IFD6500 dönüştürücü ile modüle bağlanabiliyor olmalısınız. Eğer DTC'nin varsayılan fabrika ayarlarına resetlenmesinde bir sakınca yok ise DTC'yi Cihaz Üzerinden Fabrika Değerine Alma
başlığındaki gibi modülü resetleyin. Bu durumda DTC'YE 7,E,1,9600 ASCII ve ID:1 ile bağlanabiliyor olmalısınız.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
ege50
Mesajlar: 32
Kayıt: 30 Nis 2018, 18:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-107CV panel-DTC1000 Com2 haberleşme

Mesaj gönderen ege50 »

Desteğiniz için teşekkürler,Ekdeki fotoğrafta çıkan alarm nedir anlayamadım ısı seti sol tarafa girmiyorum sağ tarafta sorun yok.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-107CV panel-DTC1000 Com2 haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

DTC'nin H1001 Set değeri (SV) data adresi Signed Decimal tabanda bir adrestir. Yazma birim 0.1 derecedir. Doğru adrese doğru format ve biçimdeki verileri yazdığınıza emin olunuz.

0x08 ValueError Error in data written to the PLC. Check the range of value accepted by the PLC.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
ege50
Mesajlar: 32
Kayıt: 30 Nis 2018, 18:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-107CV panel-DTC1000 Com2 haberleşme

Mesaj gönderen ege50 »

Merhaba,çok özür dilerim bu operatör panelinde çuvalladım.Şimdi şöyle bir sorunum var yukarı sayıcıyı operatör panelinde saymıyor,plc de sayıyor sorun yok
operatör panelinde bir sefer 1 olup sayıyor ve resetliyor devamında hareket yok.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Cevapla

“HMI Forum” sayfasına dön