1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Asda A2 ALE040 hatası

Gönderilme zamanı: 30 Eyl 2022, 11:48
gönderen akifs38
Merhabalar
Forumda Turhan bey "NOT: P1-85 = 1 ayarlanarak olası ALE40 hatasını vermesi kapatılabilir." şeklinde bir yazi yazmış ama asda a2 de P1-85 parametresi read only bu hatayi vermesini nasıl kapatabilirim. Teşekkürler

Re: Asda A2 ALE040 hatası

Gönderilme zamanı: 30 Eyl 2022, 12:20
gönderen Turhan
Merhaba,

P1-85 parametresine keypad üzerinden 1 değerini yazmayı deneyebilirmisiniz?

Re: Asda A2 ALE040 hatası

Gönderilme zamanı: 30 Eyl 2022, 16:03
gönderen akifs38
Turhan bey keypad üzerinden değiştirmeyi denediğimiz zaman da read only yazıyor herhangi bir değişikliğe izin vermiyor.Yapmamiz gereken farkli bir prosedür veya parametre değişikliği var midir. Teşekkürler